cba324 发表于 2011-12-19 10:08:54

主机是否自动

一、主机是否在自动上
<br />
<br />二、查一下回路线是否有接地
<br />
<br />三、看看主机逻辑程序是否被篡改
<br />
<br />四、24V线有否接地

WXH73 发表于 2011-12-23 10:20:58

看看卷帘正常下降有无反馈&nbsp; 若无反馈检查卷帘模块接线

wskgo85102 发表于 2011-12-23 12:21:53

了解一下

lemonshu 发表于 2011-12-23 16:24:44

消防设施太多问题

正安恒基 发表于 2012-1-5 14:38:02

1、先查看一下报警总线是否有接地的;2、主机给主板、回路板供电是否正常

peanutk 发表于 2012-1-6 02:32:21

线路接地造成的系统部稳定

cmliubo 发表于 2012-1-7 10:25:08

消防系统故障
<br />
<br />我在的一商场工作,近期消防系统频发故障。
<br />
<br />先是多次、多镗卷帘下落,但主机无反馈。
<br />
<br />接下来偶然发生照明电路强切。
<br />
<br />求高人指点。

yyq0984 发表于 2012-1-9 13:29:14

首先,卷帘门下降时有没有火警?有火警情况,你就安心了,证明你的系统工作还是蛮正常的,没火警,那就要检查控制线路了。
<br />
<br />再就是检查有没有卷帘门反馈模块,反馈是不是直接接到联动柜上了

notifierbj 发表于 2012-1-17 17:07:43

先看系统有没有误报,如果没有要查原因,但我建议你在查原因前先给系统加个手、自动转换开关,这样不管什么原因都能有效的防止再次出现误动作。商场人来人往总误动作不太好总是。查原因主要是接地、主机板卡工作状态,也有可能不是消防系统引起的动作。可多方面查看。

凌玉 发表于 2012-2-2 15:13:25

学习了,主机不放自动也会这样吗

页: 1 2 [3]
查看完整版本: 消防系统故障