弱电桥架的布置问题
1、进户管线(运营商线缆)与桥架如何对接,需要做什么处理,或是施工方法?<br />
<br />2、桥架如何穿过特级防火卷帘,是做预埋管路还是直接通过并做防火封堵? Images/Emoticons/48.gif 1、进户管线(运营商线缆)与桥架如何对接,需要做什么处理,或是施工方法?
<br />
<br />2、桥架如何穿过特级防火卷帘,是做预埋管路还是直接通过并做防火封堵?
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />一般说进户管线如果是架空进来通过金属管再引入桥架,要是埋地进户就加一个过渡箱,进箱后在引入桥架,这样在施工中较为方便些。
<br />
<br />桥架穿过防火卷帘的问题,还是尽量避开,确实避不开的话,那就在卷帘门的上封板开孔,在做防火封堵。做法请参考如下贴;
<br />
<br />ShowPost.asp?ThreadID=8289
<br />ShowPost.asp?ThreadID=45394 不错 学习了
好
Images/Emoticons/46.gif Images/Emoticons/48.gif Images/Emoticons/29.gif学习了 3楼说的有道理