干了这么多年还是第一次遇到这样的问题
排烟风机只要送上主电不管是手动还是自动都会启动,一样也停不下来,切换模块那些没问题?望高手指点..... 这个不懂! 接触器粘连了吗 看二次回路的线 顶三楼 柜子有问题了 断开启动信号线.如还有问题就是二次回路的事了.你控制回路应该是接主电的下端吧. 绝对是转换开关的事,你检查一下转换开关。 这样的问题叫柜子的厂家去看看 检查你的风机控制箱,不外乎下面5种情况:<br />
<br />1,转换开关故障,启动按钮导通;
<br />
<br />2,转换开关故障,启动继电器故障或连接常闭触电;
<br />
<br />3,接触器启动控制线直接取自断路器;
<br />
<br />4,接触器启动控制线接地,与外接地导通;
<br />
<br />5,接触器启动线误接防火阀线路。
页:
[1]