zmh 发表于 2011-11-16 08:24:29

干了这么多年还是第一次遇到这样的问题

排烟风机只要送上主电不管是手动还是自动都会启动,一样也停不下来,切换模块那些没问题?望高手指点.....

机顶盒共享器 发表于 2011-11-16 10:53:16

这个不懂!

xfnijing 发表于 2011-11-16 18:21:44

接触器粘连了吗

xfnijing 发表于 2011-11-16 18:22:16

看二次回路的线

xvzhanfeng 发表于 2011-11-16 19:12:05

顶三楼

lmx888 发表于 2011-11-16 20:19:09

柜子有问题了

lin20020101 发表于 2011-11-16 22:23:10

断开启动信号线.如还有问题就是二次回路的事了.你控制回路应该是接主电的下端吧.

宋者之朝 发表于 2011-11-27 18:31:22

绝对是转换开关的事,你检查一下转换开关。

hale88 发表于 2011-11-28 20:16:46

这样的问题叫柜子的厂家去看看

艾物流 发表于 2011-11-30 16:20:20

检查你的风机控制箱,不外乎下面5种情况:
<br />
<br />1,转换开关故障,启动按钮导通;
<br />
<br />2,转换开关故障,启动继电器故障或连接常闭触电;
<br />
<br />3,接触器启动控制线直接取自断路器;
<br />
<br />4,接触器启动控制线接地,与外接地导通;
<br />
<br />5,接触器启动线误接防火阀线路。