艾斯卡普 发表于 2011-10-28 11:31:44

收费站接地网工程.jpg (共6张图)

http://host1.rdzjw.com/2011UpPic/防雷接地/收费站接地网工程1.jpg
<br />
<br />http://host1.rdzjw.com/2011UpPic/防雷接地/收费站接地网工程2.jpg
<br />
<br />http://host1.rdzjw.com/2011UpPic/防雷接地/收费站接地网工程3.jpg
<br />
<br />http://host1.rdzjw.com/2011UpPic/防雷接地/收费站接地网工程4.jpg
<br />
<br />http://host1.rdzjw.com/2011UpPic/防雷接地/收费站接地网工程5.jpg
<br />
<br />http://host1.rdzjw.com/2011UpPic/防雷接地/收费站接地网工程6.jpg

eopx 发表于 2011-10-28 16:14:38

专业。

jacalhu 发表于 2011-10-28 16:40:40

很专业哦,做得不错,,,

tgc1234 发表于 2011-10-31 15:46:24

看着很专业啊,

tuyintuo 发表于 2011-11-1 07:35:22

专业人士就是不一样啊!佩服

影子 发表于 2011-11-6 05:24:29

很专业

简约 发表于 2011-11-10 17:18:46

..很专业!

pingfannanshi 发表于 2011-11-24 12:58:30

很专业嘛!

ddlhftv 发表于 2011-11-24 18:22:32

只有专业,才正规哦

tminjunsjz 发表于 2011-12-2 13:55:00

照片照的还可以,不过一些问题还是有的:1、接地体埋设深度是多少?不知道是否够否?