山鹰JKM-3模块问题
有一家维保单位用山鹰设备,现场出现将近200个控制模块工作灯、启动灯都常亮,正常情况不应该啊!有哪些能引起啊,求助 data/attachment/forum/bbsxp/2011-10/20111026559340.jpg<br />
<br />data/attachment/forum/bbsxp/2011-10/20111026559540.jpg
<br />
<br />外面的总线、24V电源线的阻值(对地、线间)是否正常?这种情况是属回路板在发码或回码出现了错误。 查有总线,或着机子上数据丢失全部认为是探头或输入设备了