幻影骑士 发表于 2011-10-19 15:45:01

远程启动消防泵时,主机很多分区都报故障

消防主机:JB-3102火灾报警控制器(联动型)
<br />
<br />&nbsp;最近发现在主机上,启动消防泵(多线控制)时,会有很多分区同时报故障,但能正常启动消防泵,复位后,故障全部消失。
<br />
<br />我怀疑是某个消火栓箱里的手动按钮接错线了,可是不知如何排查,谁能指点一下,该具体怎么做啊?

jdfm 发表于 2011-10-20 16:52:38

路过,学习下

glf1972g 发表于 2011-10-26 08:16:48

查线路,如用24V查压降,模块的话查接地或感应
页: [1]
查看完整版本: 远程启动消防泵时,主机很多分区都报故障