楼梯间耐火极限的问题求助

商业服务网点内是否需要设置封闭楼梯间或者对楼梯本身有燃烧性能及耐火极限的要求?

diandao999 发表于 2011-10-19 14:24:20

1..根据“建规” 5.3.5条要求,商业服务网点内不需要设置封闭楼梯间。
<br />2.如果二层不做营业用房,仅供业主作为辅助用房,楼梯不做防火要求;如果二层也作为营业用房,其楼梯宽度、坡度应满足疏散楼梯的要求。并且网点内任一点到首层疏散门的距离应满足“建规”5.3.13条第4点的要求。

八楼 发表于 2011-10-27 21:53:02

学习

19750 发表于 2011-11-1 00:41:54

建筑防火规范有&nbsp; 涉及多方面