DIAOYUWENG 发表于 2011-10-17 13:13:24

求答

电梯迫降是怎么一回事啊?怎样布线?

xfnijing 发表于 2011-10-17 14:22:33

火灾发生时要求电梯破解到底层。报警主机通过模块控制电梯(电梯机房控制器)

xvzhanfeng 发表于 2011-10-17 21:13:32

火灾发生时报警主机通过模块控制电梯迫降到底层,使电梯门打开。规范要求。

草原123 发表于 2011-10-17 22:19:38

基本上就是上面的意思!

tanping119 发表于 2011-10-18 05:30:01

设计规范是这样要求的:《6.3 消防控制设备的功能》6.3.1.9 消防控制室在确认火灾后,应能控制电梯全部停于首层,并接收其反馈信号。
<br />
<br />

panxinlin 发表于 2011-10-18 11:01:44

应该是多线模块控制