elevone
发表于 2011-10-14 11:29:13
请教:切非消后怎么复位?
求高人指点~~
xfnijing
发表于 2011-10-14 13:37:39
先主机复位,然后现场开关复位。
elevone
发表于 2011-10-15 12:06:51
谢谢~~~
八楼
发表于 2011-10-15 22:41:15
先主机复位,然后现场开关复位。没错
hudaojia
发表于 2011-10-16 22:54:42
就是这样做的
klzsktv
发表于 2011-10-17 17:07:48
百度一下了
hale88
发表于 2011-11-24 19:45:44
先主机复位,再去现场复位
liupl119
发表于 2011-11-25 12:50:21
先主机复位,再去现场控制箱手动复位
lmx888
发表于 2011-11-25 20:49:56
Images/Emoticons/46.gif
tanping119
发表于 2011-11-26 07:22:35
通常---切断非消防用电都是采用脱扣分离的(开关)方式,而且主机都是(通过模块)给出--脉冲信号,当脱扣开关动作后,直接到现场先将开关全部拉下来,再次合上就可以了,至于主机方面,按下复位键就可以将主机复位了。
<br />
<br />data/attachment/forum/bbsxp/2011-11/20111126724490.jpg
页:
[1]