墨尔本晴 发表于 2011-9-26 17:20:34

消防设计问题

现有约1500平米的超市进行消防改造,除了消火栓、喷淋和火灾报警系统外还需要机械排烟吗???

xfnijing 发表于 2011-9-27 08:32:36

自然排烟达不到要求时,需增加机械排烟。

苏金明 发表于 2011-9-27 17:19:35

超市的可燃物多、火灾荷载大、人员比较密集,从疏散角度、人身安全角度宜设防排烟系统,如超市屋顶高度超过6米,可以不设排烟,局部库房做适当考虑,具体可参照“建规”
页: [1]
查看完整版本: 消防设计问题