排烟口打不开

我们主机电源输出是24v,电流30A。但是排烟口和正压送风口单个都能打开,但做联动时却不能全部打开,或者上次打开的,到下次联动时却打不开,而上次打不开的下次又能打开了。测电压低的时候只有15V左右,高时20V左右,再加个电源情况稍好,但还是不能全部打开。请各位高手,你们有没有更好的办法。谢谢!

tanping119 发表于 2011-9-14 15:17:59

办法是有的,不过看你用的是谁家的系统了,通常这种问题设备厂家在编程时会考虑的,常规办法是采用《分时》打开,如:打开风阀总数是20个,第一秒钟打开5个,延时3秒后在打开4个,第6秒后再打开5个,依次下去。不过打开这些风阀的模块一定要设《脉冲》输出方式。欢迎电话咨询类似问题。13009405302

jye1223 发表于 2011-9-14 16:17:04

系统用的是北京利达的,打不开会与执行机构有关吗?谢谢

我是小兵 发表于 2011-9-14 17:23:51

Textile
<br />&nbsp; Textile
<br />
<br />&nbsp; Adhesive-bonded Fabric
<br />
<br />&nbsp; Bedding
<br />
<br />&nbsp; Carpet
<br />
<br />&nbsp; Chemical Fabric
<br />
<br />&nbsp; Color Card & Color Comparator
<br />
<br />&nbsp; Compound Fabric
<br />
<br />&nbsp; Cotton
<br />
<br />&nbsp; Curtain
<br />
<br />&nbsp; Decorative Cloth
<br />
<br />&nbsp; Edging & Tassel
<br />
<br />&nbsp; Embroidery & Drawnwork
<br />
<br />&nbsp; Feather & Down
<br />
<br />&nbsp; Functional Textile
<br />
<br />&nbsp; Fur Fabric
<br />
<br />&nbsp; Glistening Fabric
<br />
<br />&nbsp; Grey Cloth
<br />
<br />&nbsp; Industrial Textile
<br />
<br />&nbsp; Knitting & Crocheting Fabric
<br />
<br />&nbsp; Label & Tag
<br />
<br />&nbsp; Lace & Purfle
<br />
<br />&nbsp; Leather & Leatheroid
<br />
<br />&nbsp; Linen
<br />
<br />&nbsp; Materials for Cap & Shoes
<br />
<br />&nbsp; Military Material
<br />
<br />&nbsp; Other Textiles
<br />
<br />&nbsp; Printed & Color-woven Cloth
<br />
<br />&nbsp; Sack & Bag for Packing
<br />
<br />&nbsp; Sewing Thread & Tape
<br />
<br />&nbsp; Silk
<br />
<br />&nbsp; Table Cloth
<br />
<br />&nbsp; Textile Stocks
<br />
<br />&nbsp; Textile Waste
<br />
<br />&nbsp; Towel & Handkerchief
<br />
<br />&nbsp; Twine, Rope & Netting
<br />
<br />&nbsp; Wool & Animal Hair
<br />
<br />&nbsp; Yarn
<br />

tanping119 发表于 2011-9-15 06:36:06

系统用的是北京利达的,打不开会与执行机构有关吗?谢谢
<br />
<br />
<br />
<br />标准的执行机构线圈(直流)电阻,一般是24-30欧姆,现在有些厂家只做到20欧姆以下,所以20欧姆的执行器一次要打开多个,就非常困难。h

月江寒 发表于 2011-9-19 17:19:27

标准的执行机构线圈(直流)电阻,一般是24-30欧姆,现在有些厂家只做到20欧姆以下,所以20欧姆的执行器一次要打开多个,就非常困难。学习了

吴梯 发表于 2011-9-22 18:12:38

进来学习学习

废纸篓3 发表于 2011-9-22 22:41:14

排烟口和正压送风口的问题不知你提的是那种。不管那种风口它们有两种启动方法,第一是多个风口连续启动但只有一个反馈,第二是联动启动,按照规范排烟口应该启动本层和上层,正压送风口应该启动本层和上下邻层。根据你叙述的情况问题有如下几种。
<br />
<br />1.如是多个风口连续启动,这种启动方法可节约能源。如不能连续打开其主要原因是执行器上的继电器没有调整到位。
<br />
<br />2.如是楼层联动的话,其一是电源功率小或是线路过长、线细压降大造成。如果楼层高可在中间层加一个电源。也可在联动公式上加上延时启动,上其他设备置前一步就可以了。办法是有的仔细琢磨。

liuyang5766 发表于 2011-9-23 18:17:11

Images/Emoticons/46.gif

凌玉 发表于 2011-9-26 13:28:13

高手很多,学习了