jormo 发表于 2011-9-8 13:03:16

向前辈致敬,

yzg319 发表于 2011-9-8 13:43:57

有一问题请教楼主
<br />
<br />我大楼消防电话系统不能工作 具体情况是这样 一共30层 每层有消防报警电话插孔2个 现在不管把便携消防电话插在任何楼层(除3楼 消防电话通话正常)一楼中心机房都无任何反馈信号 手动也不行 机房电话的主板完好 有的楼层电话插入后电话听筒有杂音 消防主机是4120的 请问您估计问题出在哪 (总线制) 该如何查找解决 谢谢

苏金明 发表于 2011-9-8 15:04:52

首先确认连接电话插孔的模块是否正常,常用的模块是2190-9161或2190-9162,如模块正常查模块的下口线即模块到插孔的线有无开路,硬件没有问题就要查程序设置是否正确了。

fuaokeji2011 发表于 2011-9-10 13:46:29

严重支持啊 我也很想学学哦