maleis 发表于 2011-8-26 21:21:09

请教常开防火门控制器的消防接线方法!“有图暂无真相”

data/attachment/forum/bbsxp/2011-8/20118262120310.jpgdata/attachment/forum/bbsxp/2011-8/20118262120311.jpg以博聪FHK-2D为例,这个东东怎么接线与消防控制模块联动?有做过这个东东的吗?
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />

mo7691366 发表于 2011-8-27 07:53:00

把控制器的24V正极从消防模块的长闭桩头过一下。有火警时消防模块动作控制器失电防火门就关闭了

maleis 发表于 2011-8-27 13:43:01

点解电磁门吸接三条线?是不是还有反馈触点啊,其中一条公共的?不应该啊,反馈触点应该监视门得状态,不应该监视门吸啊!

LANJIAN30 发表于 2011-8-27 21:26:49

Images/Emoticons/41.gif

buyaodiua 发表于 2011-8-29 09:46:13

公共的
<br />
<br />反馈触点?

804111758 发表于 2011-8-30 11:22:43

学习学习!求正解!

yuanjing611 发表于 2011-8-30 15:44:24

有没正解的答案啊?Images/Resource/TuSiJi/10.gif
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />国泰怡安
<br />火灾自动报警系统
<br />电气火灾监控系统
页: [1]
查看完整版本: 请教常开防火门控制器的消防接线方法!“有图暂无真相”