楼宇自控点位中英文对照表

楼宇自控点位中英文对照表
<br />序号 英文标识 中文指令
<br />1 AHU_ENA 空调机启停命令
<br />2 BLR_AM 锅炉手自动选择
<br />3 BLR_C 锅炉命令
<br />4 BLR_ENA 启用锅炉
<br />5 BLR_F 锅炉故障
<br />6 BLR_MM 锅炉失调
<br />7 BLR_S 锅炉状态
<br />8 BLRIV_C 锅炉截止阀命令
<br />9 BLRIV_MM 锅炉截止阀失调
<br />10 BLRIV_S 锅炉截止阀状态
<br />11 BLRSEQ 锅炉顺序
<br />12 BOILERSYS_F 锅炉主故障
<br />13 BPD_C 旁通风阀命令
<br />14 BPD_IT 旁通风阀积分时间
<br />15 BPD_MOD 旁通风阀强制模式
<br />16 BPD_OVR 旁通风阀强制输出
<br />17 BPD_PB 旁通风阀比例带
<br />18 BPD_S 旁通风阀状态
<br />19 BPV_C 旁通阀命令
<br />20 BPV_IT 旁通阀积分时间
<br />21 BPV_MOD 旁通阀强制模式
<br />22 BPV_OVR 旁通阀强制输出
<br />23 BPV_PB 旁通阀比例带
<br />24 BTU_SP1 级数上升冷量设定值1
<br />25 BTU_SP2 级数上升冷量设定值2
<br />26 BTU_SP3 级数上升冷量设定值3
<br />27 BTU_SP4 级数上升冷量设定值4
<br />28 BTU_SP5 级数上升冷量设定值5
<br />29 BTU_SP6 级数上升冷量设定值6
<br />30 CAL_C 加热器命令
<br />31 CAL_F 加热器故障
<br />32 CAL_S 加热器状态
<br />33 CAL_T 加热器温度
<br />34 CCHW_FL 冷冻水总管流量
<br />35 CCHWR_P 冷冻水回水总管压力
<br />36 CCHWR_T 冷冻水总管回水温度
<br />37 CCHWS_P 冷冻水供水总管压力
<br />38 CCHWS_T 冷冻水总管供水温度
<br />39 CCW_FL 冷却水总管流量
<br />40 CCWR_P 冷却水总管回水压力
<br />41 CCWS_P 冷却水总管供水压力
<br />42 CH_AM 冷水主机手自动状态
<br />43 CH_C 冷水主机启停控制
<br />44 CH_ENA 启用冷冻机
<br />45 CH_F 冷水主机故障报警
<br />46 CH_MM 冷冻机失调
<br />47 CH_PS 冷冻机电源状态
<br />48 CH_RCYCL 冷冻机循环
<br />49 CH_S 冷水主机运行状态
<br />50 CHF1IV_C 冷冻水一层截止阀
<br />51 CHF2IV_C 冷冻水二层截止阀
<br />52 CHF3IV_C 冷冻水三层截止阀
<br />53 CHF4IV_C 冷冻水四层截止阀
<br />54 CHF5IV_C 冷冻水五层截止阀
<br />55 CHF6IV_C 冷冻水六层截止阀
<br />56 CHF7IV_C 冷冻水七层截止阀
<br />57 CHHWR_T 热水总管回水温度
<br />58 CHHWS_T 热水总管供水温度
<br />59 CHILLERSYS_F 冷冻机主故障
<br />60 CHIV_C 冷冻机截止阀命令
<br />61 CHW_DP 冷冻水压力
<br />62 CHW_DPSP 冷冻水压差设定值
<br />63 CHW_FLS 冷冻水水流状态
<br />64 CHWI_VC 冷冻水隔离阀关状态
<br />65 CHWI_VO 冷冻水隔离阀开状态
<br />66 CHWIV_C 冷冻水隔离阀控制
<br />67 CHWP_AM 冷冻水泵手自动状态
<br />68 CHWP_C 冷冻水泵启停控制
<br />69 CHWP_ENA 启用冷冻水泵
<br />70 CHWP_F 冷冻水泵故障报警
<br />71 CHWP_MM 冷冻水泵失调
<br />72 CHWP_PS 冷冻水泵电源状态
<br />73 CHWP_S 冷冻水泵运行状态
<br />74 CHWR_FL 冷冻水总管回水流量
<br />75 CHWR_FLS 冷冻水回水水流状态
<br />76 CHWR_P 冷冻水回水压力
<br />77 CHWR_T 冷冻水回水温度
<br />78 CHWS_P 冷冻水供水压力
<br />79 CHWS_T 冷冻水供水温度
<br />80 CLG_C 分级制冷命令
<br />81 CLWP_C 净水泵命令
<br />82 CLWP_F 净水泵故障
<br />83 CLWP_S 净水泵状态
<br />84 CO_L 一氧化碳含量
<br />85 CO2_L 二氧化碳含量
<br />86 CT#F_C 冷却塔风机启停控制
<br />87 CT#IV_C 冷却塔阀门开关控制
<br />88 CTF_AM 冷却塔风机手自动
<br />89 CTF_C 冷却塔风机命令
<br />90 CTF_F 冷却塔风机故障
<br />91 CTF_MM 冷却塔风机失调
<br />92 CTF_S 冷却塔风机状态
<br />93 CTI_VC 冷却塔阀门关状态
<br />94 CTI_VO 冷却塔阀门开状态
<br />95 CTS_T 冷却塔供水温度
<br />96 CV_C 冷却阀命令
<br />97 CV_CL 冷却阀关命令
<br />98 CV_FB 冷却阀反馈
<br />99 CV_IT 冷却阀积分时间
<br />100 CV_MOD 冷却阀强制模式
<br />
<br />
<br />101   CV_OP 冷却阀开命令
<br />102   CV_OVR 冷却阀强制输出
<br />103   CV_PB 冷却阀比例带
<br />104   CW_DT 冷却塔温差
<br />105   CW_DTSP 冷却塔温差设定值
<br />106   CW_FL 冷冻水流量
<br />107   CW_FS 冷却水流状态
<br />108   CWI_VC 冷却水隔离阀关状态
<br />109   CWI_VO 冷却水隔离阀开状态
<br />110   CWIV_C 冷却水截止阀命令
<br />111   CWP_AM 冷却水泵手自动状态
<br />112   CWP_C 冷却水泵启停控制
<br />113   CWP_F 冷却水泵故障报警
<br />114   CWP_FS 冷却水泵水流状态
<br />115   CWP_MM 冷却水泵失调
<br />116   CWP_PS 冷却水泵电源状态
<br />117   CWP_S 冷却水泵运行状态
<br />118   CWR_T 冷却水总管回水温度
<br />119   CWS_T 冷却水总管供水温度
<br />120   DA_FL 排风风量
<br />121   DA_FLSP 排风量设定值
<br />122   DA_H 排风湿度
<br />123   DA_HSP 排风湿度设定值
<br />124   DA_SP 排风静压
<br />125   DA_SPSP 排风静压设定值
<br />126   DA_T 排风温度
<br />127   DA_TSP 排风温度设定值
<br />128   DAD_C 排风风阀命令
<br />129   DAD_MOD 排风风阀强制模式
<br />130   DAD_OVR 排风风阀强制输出
<br />131   DAD_S 排风风阀状态
<br />132   DMWP_AM 生活水泵手自动选择
<br />133   DMWP_F 生活水泵故障
<br />134   DMWP_S 生活水泵状态
<br />135   DMWT_HL 生活水箱高位状态
<br />136   DMWT_LL 生活水箱低位状态
<br />137   DMWTL_S 生活水箱位状态
<br />138   DN_DEL 降级延迟时间
<br />139   DN_TSP 降级温度设定值
<br />140   DPR_C 隔离风阀命令
<br />141   DPR_MOD 隔离风阀强制模式
<br />142   DPR_OVR 隔离风阀强制输出
<br />143   DPR_S 风阀状态
<br />144   DRY_AM 干燥器手自动
<br />145   DRY_C 干燥器命令
<br />146   DRY_F 干燥器故障
<br />147   DRY_S 干燥器状态
<br />148   DT_HL 污水量配池箱高液位状态&nbsp;
<br />149   DT_L 污水池液位
<br />150   DT_LL 污水量配池箱低液位状态&nbsp;
<br />151   DTL_S 污水量配池箱 液位状态
<br />152   EA_SD 排风烟感探测器状态
<br />153   EAD_C 排风风阀命令
<br />154   EAD_MOD 排风风阀强制模式
<br />155   EAD_OVR 排风风阀强制输出
<br />156   EAF_S 排风流量状态
<br />157   ECD_C 经济循环风阀命令
<br />158   ECD_MOD 经济循环风阀强制模式
<br />159   ECD_OVR 经济循环风阀强制输出
<br />160   ECD_S 经济循环风阀状态
<br />161   ECO_ENA 启用经济循环模式
<br />162   EDH_AM 风管式电加热器手自动选择
<br />163   EDH_C 风管式电加热器命令
<br />164   EDH_C1 风管式电加热器1级加热命令
<br />165   EDH_F 风管式电加热器故障
<br />166   EDH_S 风管式电加热器状态
<br />167   EF_AM 排风机手自动
<br />168   EF_C 排风机命令
<br />169   EF_F 排风机故障
<br />170   EF_MOD 排风机强制模式
<br />171   EF_OVR 排风机强制输出
<br />172   EF_S 排风机状态
<br />173   ET_HL 膨胀水箱 高液位状态
<br />174   ET_L 膨胀水箱液位
<br />175   ET_LL 膨胀水箱 低液位状态
<br />176   ETL_S 膨胀水箱 液位状态
<br />177   FAN_DIS 停用风机
<br />178   FAN_ENA 启用风机
<br />179   FD_C 防火阀命令
<br />180   FD_S 防火阀状态
<br />181   FDWP_C 供水泵 命令
<br />182   FDWP_F 进水泵故障
<br />183   FDWP_S 进水泵状态
<br />184   FDWT_HL 供水水箱 高液位状态&nbsp;
<br />185   FDWT_L 进水箱液位
<br />186   FDWT_LL 供水水箱 低液位状态&nbsp;
<br />187   FDWTL_S 供水水箱 液位状态
<br />188   FFILT_S 终效过滤器状态
<br />189   FILT_S 滤网状态
<br />190   FIRE_A 火灾报警
<br />191   FLWP_C 冲洗水泵 命令
<br />192   FLWP_F 冲洗水泵 故障
<br />193   FLWP_S 冲洗水泵 状态
<br />194   FP_C 消防泵命令
<br />195   FP_F 消防泵故障
<br />196   FP_S 消防泵状态
<br />197   FRWP_C 清水泵 命令
<br />198   FRWP_F 清水泵 故障
<br />199   FRWP_S 清水泵 状态
<br />200   FUP_C 燃油泵 命令
<br />
<br />
<br />201   FUP_F 燃油泵 故障
<br />202   FUP_S 燃油泵 状态
<br />203   FUT_HL 燃油箱 高液位状态&nbsp;
<br />204   FUT_L 燃油箱液位
<br />205   FUT_LL 燃油箱 低液位状态&nbsp;
<br />206   FUTL_S 燃油箱 液位状态
<br />207   H_CALL 加热请求
<br />208   HFILT_S 高效过滤器状态
<br />209   HHW_DP 热水压差
<br />210   HHW_DPSP 热水压差设定值
<br />211   HHWIV_MM 热水泵截止阀失调
<br />212   HHWP_AM 热水泵手自动
<br />213   HHWP_C 热水泵命令
<br />214   HHWP_F 热水泵故障
<br />215   HHWP_FLS 热水泵水流状态
<br />216   HHWP_MM 热水泵失调
<br />217   HHWP_PS 热泵水泵电源状态
<br />218   HHWP_S 热水泵状态
<br />219   HHWPIV_C 热水泵截止阀命令
<br />220   HHWPIV_S 热水泵截止阀状态
<br />221   HHWPP_AM 主加热泵手自动选择
<br />222   HHWPP_C 主热水泵命令
<br />223   HHWPP_F 主加热泵故障
<br />224   HHWPP_S 主加热泵状态
<br />225   HHWPP_VC 主加热泵关闭状态
<br />226   HHWPP_VO 主加热泵开状态
<br />227   HHWPPV_C 主热水泵阀命令
<br />228   HHWR_T 热水回水温度
<br />229   HHWS_T 热水供水温度
<br />230   HHWSP_AM 次加热泵手自动选择
<br />231   HHWSP_C 次热水泵命令
<br />232   HHWSP_F 次加热泵故障
<br />233   HHWSP_S 次加热泵状态
<br />234   HHWSP_VC 次加热泵关闭状态
<br />235   HHWSP_VO 次加热泵开状态
<br />236   HP_AM 热泵手自动
<br />237   HP_C 热泵命令
<br />238   HP_F 热泵故障
<br />239   HP_FLS 热泵水流状态
<br />240   HP_PS 热泵电源状态
<br />241   HP_S 热泵状态
<br />242   HPIV_C 热泵截止阀命令
<br />243   HRP_C 喷水软管泵命令
<br />244   HRP_F 喷水软管泵故障
<br />245   HRP_S 喷水软管泵状态
<br />246   HTG_C 分级加热命令
<br />247   HUM_C 加湿器命令
<br />248   HUM_F 加湿器故障
<br />249   HUM_MOD 加湿器强制模式
<br />250   HUM_OVR 加湿器强制输出
<br />251   HUM_S 加湿器状态
<br />252   HV_C 热水阀命令
<br />253   HV_CL 加热阀关命令
<br />254   HV_FB 热水阀反馈
<br />255   HV_IT 热水阀积分时间
<br />256   HV_MOD 热水阀强制模式
<br />257   HV_OP 加热阀开命令
<br />258   HV_OVR 热水阀强制输出
<br />259   HV_PB 热水阀比例带
<br />260   HW_FL 热水流量
<br />261   HYD_P 消防栓压力
<br />262   HYPP_C 液压气动泵命令
<br />263   HYPP_F 液压气动泵 故障
<br />264   HYPP_S 液压气动泵 状态
<br />265   INHI_DEL 级数抑制延时
<br />266   INHIBIT 级数抑制标志
<br />267   JP_C 稳压泵命令
<br />268   JP_F 稳压泵故障
<br />269   JP_S 稳压泵状态
<br />270   L_F 电梯故障
<br />271   L_S 电梯状态
<br />272   LDN_S 电梯下降状态
<br />273   LHM_S 电梯引导状态
<br />274   LO_S 电梯运行状态
<br />275   LOC_H 位置湿度大小
<br />276   LOC_T 位置温度大小
<br />277   LOS_S 电梯失控状态
<br />278   LOWT_A 低温报警
<br />279   LT_C 照明回路命令
<br />280   LT1_C 1#照明回路命令
<br />281   LT2_C 2#照明回路命令
<br />282   LUP_S 电梯上升状态
<br />283   MA _SP 混风静压
<br />284   MA_FLSP 混风量设定值
<br />285   MA_H 混风湿度
<br />286   MA_HSP 混风湿度设定值
<br />287   MA_T 混风温度
<br />288   MA_TSP 混风温度设定值
<br />289   MAD_C 混风风阀命令
<br />290   MAD_MOD 混风风阀强制模式
<br />291   MAD_OVR 混风风阀
<br />
<br />401   SA_FP 风流压力
<br />402   SA_H 送风湿度
<br />403   SA_HSP 送风湿度设定值
<br />404   SA_SD 送风烟感探测器状态
<br />405   SA_SP 送风静压
<br />406   SA_SPSP 送风静压设定值
<br />407   SA_T 送风温度
<br />408   SA_THA 送风高温报警
<br />409   SA_THSP 送风温度高设定值
<br />410   SA_TLSP 送风温度低设定值
<br />411   SA_TSP 送风温度设定值
<br />412   SA_WB 送风湿球
<br />413   SAD_C 送风风阀命令
<br />414   SAD_MOD 送风风阀强制模式
<br />415   SAD_OVR 送风风阀强制输出
<br />416   SAD_S 送风风阀状态
<br />417   SAF_S 送风流量状态
<br />418   SBC_TSP 备用模式制冷设定值
<br />419   SBH_TSP 备用模式加热设定值
<br />420   SBS_SL 备用启动器选择状态
<br />421   SBY_S 备用模式
<br />422   SCF_AM Scrubber fan 手自动
<br />423   SCF_C Scrubber fan 命令
<br />424   SCF_F Scrubber fan 故障
<br />425   SCF_S Scrubber fan 状态
<br />426   SCP_C Scrubber 泵 命令
<br />427   SCP_F Scrubber 泵 故障
<br />428   SCP_S Scrubber 泵 状态
<br />429   SD_S 关机模式
<br />430   SDC_TSP 关机模式制冷设定值
<br />431   SDH_TSP 关机模式加热设定值
<br />432   SEF_AM 排烟风机手自动选择
<br />433   SEF_C 排烟风机命令
<br />434   SEF_F 排烟风机故障
<br />435   SEF_S 排烟风机状态
<br />436   SF_AF 送风机压差状态
<br />437   SF_AM 送风机手自动
<br />438   SF_C 送风机命令
<br />439   SF_ENA 送风机启停点
<br />440   SF_F 送风机故障
<br />441   SF_HS 送风机高速命令
<br />442   SF_KWH 送风机 KWH
<br />443   SF_LS 送风机低速命令
<br />444   SF_MOD 送风机强制模式
<br />445   SF_MS 送风机中速命令
<br />446   SF_OVR 送风机强制输出
<br />447   SF_PFS 送风机断电故障状态
<br />448   SF_S 送风机状态
<br />449   SFILT_S 次级滤网状态
<br />450   SFVSD_AM 送风机变速驱动手自动选择
<br />451   SFVSD_C 送风机变速驱动命令
<br />452   SFVSD_F 送风机变速驱动故障
<br />453   SFVSD_FB 送风机 变速驱动器返馈
<br />454   SFVSD_HZ 送风机 变速驱动器状态
<br />455   SFVSD_MOD 送风机变速驱动强制模式
<br />456   SFVSD_OVR 送风机变速驱动强制输出
<br />457   SFVSD_S 送风机变速驱动状态
<br />458   SFWP_C 软化水泵命令
<br />459   SFWP_F 软化水泵 故障
<br />460   SFWP_S 软化水泵 状态
<br />461   SFWT_HL 软化水箱 高液位状态&nbsp;
<br />462   SFWT_L 软化水箱液位
<br />463   SFWT_LL 软化水箱 低液位状态&nbsp;
<br />464   SFWTL_S 软化水箱 液位状态
<br />465   SLP_C 污泥泵 命令
<br />466   SLP_F 污泥泵故障
<br />467   SLP_S 污泥泵状态
<br />468   SM_HL 污水坑 高液位状态&nbsp;
<br />469   SM_L 集水坑液位
<br />470   SM_LL 污水坑 低液位状态&nbsp;
<br />471   SML_S 污水坑 液位状态
<br />472   SMP_C 污水泵 命令
<br />473   SMP_F 污水泵 故障
<br />474   SMP_S 污水泵 状态
<br />475   SPR_C 喷淋命令
<br />476   SPR_S 喷淋状态
<br />477   SPRP_F 喷淋泵故障
<br />478   SPRP_S 喷淋泵状态
<br />479   STAGE 当前运行台数
<br />480   STG_DN 降级标志
<br />481   STG_UP 升级标志
<br />482   SUP_C 抽水泵 命令
<br />483   SUP_F 抽水泵 故障
<br />484   SUP_S 抽水 泵 状态
<br />485   SWP_AM 污水泵手自动选择
<br />486   SWP_C 污水泵命令
<br />487   SWP_F 污水泵故障
<br />488   SWP_S 污水泵状态
<br />489   SWT_HL 污水箱高位状态
<br />490   SWT_LL 污水箱低位状态
<br />491   SWTL_S 污水箱位状态
<br />492   TWP_C 处理水泵 命令
<br />493   TWP_F 处理水泵 故障
<br />494   TWP_S 处理水泵 状态
<br />495   TWT_HL 处理水箱 高液位状态&nbsp;
<br />496   TWT_L 处理水箱液位
<br />497   TWT_LL 处理水箱 低液位状态&nbsp;
<br />498   TWTL_S 处理水箱 液位状态
<br />499   UCC_TSP 非占用模式制冷设定值
<br />500   UCH_TSP 非占用模式加热设定值

diandao999 发表于 2011-8-19 14:22:55

序号 英文简写 英文 中文&nbsp;
<br />1 BMCS Building Management and cantrol System 楼宇管理及控制系统&nbsp;
<br />2 FMCS Facility Management and cantrol System 设备管理及控制系统 &nbsp;
<br />3 CCMS Central control and Monitoring System 中央监控系统&nbsp;
<br />4 EMCS Energy Management and Control System 能源节约管理控制系统&nbsp;
<br />5 BAS Building Automation System 大楼管理系统&nbsp;
<br />6 SA Security Automation 安全系统&nbsp;
<br />7 PA Parking Automation 停电系统&nbsp;
<br />8 FA Fire Automation 消防系统&nbsp;
<br />9 HA Home Automation 住家安全系统&nbsp;
<br />10 OA Office Automation 办公室安全系统&nbsp;
<br />11 CA Com Munication Automation 通讯系统&nbsp;
<br />1 ACCESSORIES   附件&#92;配件&nbsp;
<br />2 ACCURACY   精准度&nbsp;
<br />3 ACTUATOR   驱动器&nbsp;
<br />4 AHU Air Handlind Unit 一般空调箱&nbsp;
<br />5 AI Analog Input 模拟输入&nbsp;
<br />6 AO Analog Output 模拟输出&nbsp;
<br />7 Applications   用途&nbsp;
<br />8 AQ   水柱&nbsp;
<br />9 AUTO   自动&nbsp;
<br />10 AUX   辅助接点&nbsp;
<br />11 BA(S) Building Automation (System) 中央监控(系统)&nbsp;
<br />12 BAUD RATE   通信速率&nbsp;
<br />13 BOILER   锅炉&nbsp;
<br />14 BTU METER   热量计(英热单位)&nbsp;
<br />15 BV Butterfly Valve 蝶阀&nbsp;
<br />16 CAV BOX   固定风量箱&nbsp;
<br />17 CFM Cubic Flow Minute 空气流量(每分钟立方英呎)&nbsp;
<br />18 CHILLER   冰水(主机)&nbsp;
<br />19 CHP Chiller Pump 冰水泵&nbsp;
<br />20 CHR Chiller Return 冰水回水端&nbsp;
<br />21 CHS Chiller Supply 冰水送水端&nbsp;
<br />22 CLOSE OFF PRESSURE   关断压力&nbsp;
<br />23 COOLING COiL(C/C)   冷却盘管&nbsp;
<br />24 COOLING TOWER(C/T)   冷却水塔&nbsp;
<br />25 COOLING WATER   冷却水&nbsp;
<br />26 COMPRESSOR   压缩机&nbsp;
<br />27 CONDENSER (COND)   冷凝器&nbsp;
<br />28 CONVERTER   变换器&nbsp;
<br />29 CT   比流器&nbsp;
<br />30 CWP Condenser Water Pump 冷却水泵&nbsp;
<br />31 CWS   冷却水送水端&nbsp;
<br />32 CWR   冷却水回水端&nbsp;
<br />33 DIGITAL   数字&nbsp;
<br />34 DAMPER   风门&nbsp;
<br />35 DDC Direct Ditital Control 直接数字控制器&nbsp;
<br />36 DEMAND   需量&nbsp;
<br />37 DEW POINT (DP)   露点温度&nbsp;
<br />38 DI Digital Input 数字输入&nbsp;
<br />39 DIRECT ACTING (DA)   正动作&nbsp;
<br />40 DIVERTING VALVE   分流阀&nbsp;
<br />41 DO Digital Output 数字输出&nbsp;
<br />42 DPS Differential Pressure Switch 差压开关(一般指风压/滤网)&nbsp;
<br />43 DRY COLL   干式盘管&nbsp;
<br />44 DRY CONTACT   干接点&nbsp;
<br />45 DRY BULB TEMP   干球温度&nbsp;
<br />46 DX Direct Expansion 直膨&nbsp;
<br />47 ELECTRONIC   电子数字型显示&nbsp;
<br />48 E/P RELAY Electrical/Pneumatic Relay 电/气继电器(ON/OFF)&nbsp;
<br />49 E/P TRANSDUCER   电/气传讯器(比例对应输出)&nbsp;
<br />50 EA Exhaust Air 排气&nbsp;
<br />51 ENERGY   能量&nbsp;
<br />52 ENTHALPY   焓值&nbsp;
<br />53 EVAPORATE(EVAP)   蒸发器&nbsp;
<br />54 FAN   风车(扇)&nbsp;
<br />55 F/C Fan Coil Unit 小型送风机&nbsp;
<br />56 FAN POWER BOX   小型送风终端箱&nbsp;
<br />57 FEATURE   特长&nbsp;
<br />58 FFU Fan Filter Unit 风车滤网箱组&nbsp;
<br />59 FLOATING CONTROL   浮动式控制&nbsp;
<br />60 FLOW METER (FM)   流量计&nbsp;
<br />61 FLOW SWITCH (FS)   流量开关&nbsp;
<br />62 FOUR PIPE   四管排式(指双管送水)冷/热共存&nbsp;
<br />63 FREQUENCY   频率&nbsp;
<br />64 GP Gross Profit 毛利&nbsp;
<br />65 GPM Gallon Per Minute 每分钟通过阀的液体流量以加仑计算&nbsp;
<br />66 HEADER   集水(风)头&nbsp;
<br />67 HOT WATER   热水&nbsp;
<br />68 HEATER   电热(器、丝)&nbsp;
<br />69 HEPA FILTER   高效率滤网&nbsp;
<br />70 HG   水银柱&nbsp;
<br />71 HP Hourse Power 马力&nbsp;
<br />72 HUIMIDITY   湿度&nbsp;
<br />73 HVAC Heating Ventilation Air Conditioning 空气调节(空调)&nbsp;
<br />74 HWR Hot Water Refurn 热水回水端&nbsp;
<br />75 HWS Hot Water Supply 热水送水端&nbsp;
<br />76 I/F Inter Face 接口器&nbsp;
<br />77 I/O SUMMARY Input/ Output SUMMARY 输入/输出点数表&nbsp;
<br />78 INPUT   输入&nbsp;
<br />79 INTERFACE   接口&nbsp;
<br />80 INTERLOCK   连锁控制&nbsp;
<br />81 INVERTER(VFD)   变频器&nbsp;
<br />82 IP   防水等级&nbsp;
<br />83 KVA   视在功率&nbsp;
<br />84 KVAR   虚功率&nbsp;
<br />85 KW   实功率&nbsp;
<br />86 KWH   千瓦时&nbsp;
<br />87 LCD Liquid Crystal Display 液晶显示&nbsp;
<br />88 LED Liquid Electrical Disday 电子数字型显示&nbsp;
<br />89 LPM Liter Per Minute 每分钟公升(水流量)&nbsp;
<br />90 MERCURY   温度计&#92;水银柱&nbsp;
<br />91 MADC   直流微安培&nbsp;
<br />92 MANUAL   手动&nbsp;
<br />93 MAU Maker-UP Air Unit 外气经过处理后送出恒温/恒湿之空调箱装设&nbsp;
<br />94 MIXING VALVE   混合式阀&nbsp;
<br />95 MMC   低压盘及马达控制中心&nbsp;
<br />96 MODE   模式&nbsp;
<br />97 N Natural 电流(中性线)&nbsp;
<br />98 OA Outside Air 外气&nbsp;
<br />99 OPTION   选择&nbsp;
<br />100 OUTPUT   输出&nbsp;
<br />101 PACKAGE   箱型机&nbsp;
<br />102 PAHU   外气(一次侧)空调箱&nbsp;
<br />103 PF   功率因子&nbsp;
<br />104 PID Proportional Integral Derivative 比例/积分/微分&nbsp;
<br />105 PLC programing Logic Control 可程控器&nbsp;
<br />106 POWER CONSUMPITON   耗电量&nbsp;
<br />107 POWER SUPPLY   供电&nbsp;
<br />108 PRESSURE   压力&nbsp;
<br />109 PROTOCOL   通信语言&nbsp;
<br />110 PSI   磅/平方吋(压力)&nbsp;
<br />111 PSYCHROMETRIC   空气线图&nbsp;
<br />112 PT   比压器&nbsp;
<br />113 PULSE CONSTANT   脉衡常数&nbsp;
<br />114 RECORDERS   记录&nbsp;
<br />115 RETURN AIR   回风&nbsp;
<br />116 RESET   复置模式&nbsp;
<br />117 RESISTER   电阻&nbsp;
<br />118 RETURN&nbsp;   回流&nbsp;
<br />119 REVENUE   收入(出货后才有的收入)&nbsp;
<br />120 REVERSE ACTING(RA)   反动作&nbsp;
<br />121 REVISE   修正&nbsp;
<br />122 RELAY   继电器&nbsp;
<br />123 RH Relative Humidity 相对湿度&nbsp;
<br />124 RPM Run Per Minute 转速(每分钟)&nbsp;
<br />125 RTD   电阻体 感测组件&nbsp;
<br />126 SUPPLY AIR SA   送风&nbsp;
<br />127 SCOOPE   范围&nbsp;
<br />128 SCR Silicon Controlled Rectifiers 无段加热控制器&nbsp;
<br />129 SD Smoke Detector 侦烟传感器&nbsp;
<br />130 SELECT   选择&nbsp;
<br />131 SERIES   系列&nbsp;
<br />132 SET POINT   设定点&nbsp;
<br />133 SETUP   初始设定模式&nbsp;
<br />134 SOLENOLD VALVE   电磁阀&nbsp;
<br />135 SP Static Pressure 静压&nbsp;
<br />136 SPDT   单刀双投式&nbsp;
<br />137 SPEC Specifications 规范(格)&nbsp;
<br />138 SPST   单刀单投式&nbsp;
<br />139 STEP CONTROL   阶段控制&nbsp;
<br />140 SUMMARY   一般量测集&nbsp;
<br />141 SUPPLY&nbsp;  送出(供应)&nbsp;
<br />142 SWITCHING POWER SUPPLY   交换式电源供应器&nbsp;
<br />143 TEMPERATURE   温度&nbsp;
<br />144 THERMISTER   热电阻&nbsp;
<br />145 THERMOCOUPLE   热敏电偶&nbsp;
<br />146 THERMOSTAT   温度传感器&nbsp;
<br />147 THREE WAY   三通&nbsp;
<br />148 TIME DELAY   时间延迟&nbsp;
<br />149 TRAINING   (教育)训练&nbsp;
<br />150 TRANSDUCER   转换器&nbsp;
<br />151 TRANSFORMER   变压器&nbsp;
<br />152 TRANSMITTER   信号传送(讯)器&nbsp;
<br />153 TWO PIPE   二管排式(指单管送水)&nbsp;
<br />154 TWO WAY   二通&nbsp;
<br />155 ULTRASONIC   超音波&nbsp;
<br />156 UPS   不断电系统&nbsp;
<br />157 VALVE   阀&nbsp;
<br />158 VAV BOX   可变风量箱&nbsp;
<br />159 VDO   直流电压&nbsp;
<br />160 WATT   瓦特&nbsp;
<br />161 W-CELL   中效率滤网&nbsp;
<br />162 WET BULB TEMP   湿球温度&nbsp;
<br />163 WIRING TERMINALS   接线端子&nbsp;
<br />164 WDPS Water Diff Pressure Switch 水差压开关&nbsp;
<br />165 ZP ZONE PUMP 区域泵(二次泵)&nbsp;
<br />166&nbsp; P/DP 差压(压力表)&nbsp;
<br />167&nbsp; T 温度差

ontaz 发表于 2014-11-11 10:12:59

www.gzkeying.com(传感器)广州科盈自动化仪器设备有限公司
www.bgjnkj.com(节能科技)   广州百冠节能科技有限公司
www.ontazhk.com(冷却设备)广州晟盈自控系统有限公
查看完整版本: 楼宇自控点位中英文对照表