问一个卷帘门的问题。
地下车库的出口处的卷帘门,有模块接入消防系统的。<br />
<br />原来就是那种常用的卷帘门,平时到了很晚的时候,这个卷帘门是要手动放下来的,起防盗作用。
<br />
<br />现在物业想把这扇卷帘门换成那种栅栏式的卷帘门,但没把握是不是违反消防规范。
<br />
<br />我查了下规范,好像也没有相关的详细规定。
<br />
<br />我的理解,这个卷帘门是在车库出口处的,不是属于防火分区隔断的,应该是可以换的,
<br />
<br />不知道大家怎么看这个问题。谢谢 如果你是指地下车库车辆出入口的门----没有强制要求。如果你是指地下车库通往其他功能区域的门----必须是防火门,因为这道门外是另外一个防火分区,由一个防火分区通往另一个防火分区之间的通道所安装的必须是防火门。 应该可以吧
这个就是进出口处的卷帘门,不是地下层里防火分区的卷帘门。
我也是理解应该没有问题 建议查一下图纸,当初设计是不是防火卷帘门,不然装个模块干什么!不是最好,怎么改都得! 出入口的是不需要消防联动的。<br />
<br />我以前做过一个大楼,地下有两层,消防局验收时也要求近地面的一层出入口不允许联动。 应该可以吧,在出入口有无所谓 谢谢以上的兄弟 我也觉得是可以的 学习了