关于烟感误报的问题
我们公司接了个红木家具厂的安装工程完成了之后发现灰尘很大烟感老是误报。如果是这种情况选用什么产品好!(图纸上是光电感烟) 不要去那个罩呀 我的 哥 有那个罩 它杂 报警 呢? 你装个 温感 不就 OK 咯 本帖最后由 陈延龙 于 2012-7-29 11:34 编辑家具厂的木屑灰尘比较多,如果用烟感的话容易引起误报,你可以采用 紫外火焰探测器 空气采样烟雾探测器
灰尘大肯定不能用光电感烟,同意4楼的说法 改用温感较好。 知道空气采用适用什么场合不?瞎扯淡,一点工作原理都不懂。 知道空气采用适用什么场合不?瞎扯淡,一点工作原理都不懂。 瞎JB扯淡,4楼销售员也来回答技术问题,5楼的人云亦云,结果不知所云。
简单说两句:
空气采样也称吸气式感烟探测器又称极早期烟雾报警器,主要用在洁净空气环境,如:博物馆,电脑机房等,说个数据:一般的光电探测器的灵敏度大于2%obs/m ,空气采样探测器可达到0.01%obs/m的高灵敏度,你说能用到很多粉尘的家具厂不嘛。此例设计师不了解家具厂粉尘多的实际情况,设计有误换成温感就是了。 陈延龙 发表于 2012-7-24 07:18 static/image/common/back.gif
知道空气采用适用什么场合不?瞎扯淡,一点工作原理都不懂。
:D淡定淡定 呵呵