弱电信息员 发表于 2011-8-8 12:02:56

喷淋管道怎么有2个压力表,2条线路接到接线盒呢?

data/attachment/forum/bbsxp/2011-8/201188122150.gif 如图,为什么会有二个压力表,二条线路呢?

吴梯 发表于 2011-8-8 19:21:39

压力表是湿式报警阀上的作用我不太清楚 只要接上下两个信号蝶阀接上就好了

吴梯 发表于 2011-8-8 19:27:15

一个是进水压力表一个是出水压力表

cdr90 发表于 2011-8-8 20:28:23

是哦,感觉是有点不对,进水不能代表出水,进水蝶阀打开供水不能同时代表出水蝶阀就出水吧!

adamwang1088 发表于 2011-8-9 12:38:01

号东西,谢谢!

凌玉 发表于 2011-8-9 12:42:55

湿式报警阀分两端,分上腔和下腔这两个压力表是检测这两个腔压力的。具体你可以看看湿式报警阀的工作原理。有两个线,接的是信号蝶阀,这是检测这两个阀的关闭和打开状态的,如果关了报警主机上就会显示报警信号的。

maleis 发表于 2011-8-13 18:27:06

6楼正解!顺便学习!

zxx123 发表于 2011-8-15 14:56:18

这个不知道?

zhangjiakou 发表于 2011-8-18 15:14:38

图片是个湿式报警阀组,2个压力表是各显示上下管网中水的压力,有2个信号蝶阀为常开,规范要求,作检修阀体和报警用,不计入联动程序,应该还有个压力开关的模块。

jormo 发表于 2011-9-8 14:13:27

启泵用电触点压力表,水压房泵用
页: [1]
查看完整版本: 喷淋管道怎么有2个压力表,2条线路接到接线盒呢?