施工现场消防灭火器的规定
1 施工现场的下列场所应配置灭火器:<br />1)可燃、易燃物存放及使用场所;
<br />2)动火作业场所;
<br />3)自备发电机房、配电房等设备用房;
<br />4)现场办公、住宿用房;
<br />5)其他有火灾危险的场所。
<br />2 灭火器配置应符合下列要求:
<br />1)灭火器的选择、配置、设置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的要求。
<br />2)动火作业场所、易燃材料使用场所,灭火器数量应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140规定数量的2.0倍进行配置。
<br />3)可燃材料使用场所,灭火器数量应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140规定数量的1.5倍进行配置。
<br />
<br />——选自《建设工程施工现场消防安全技术规范GB50720-2011》