请问海湾的crt如何延长距离??
用了几种232转485的转换卡都不好使,有源的和无源的都试过了,不知道是什么原因??<br />
<br />直接用电脑的串口就好使,加上转换器就不行。为什么呢?? 定做一整根较长的线,不要超过15米。 可以在主机端加一个---232转484口(一定要是有源型),在电脑端加一个484转232口(一定是有源型),这样一般的距离就能满足,如何是千米级的(就是几千米距离),可以选用CAN口,或光缆通讯。 请问版主大人,484口是什么?是485协议吗 购买海湾的接口转换器,RS-232/RS-485,实现RS485总线和RS232总线电气接口之间的转换。1)将RS232转换成RS485,可使CRT通讯传输距离扩展至1200米;2)将RS485转换成RS232,用于控制器光纤联网时,连接到具有RS232总线电气接口的光端机。 我有一块海湾编程板本身就有RS422口跟RS232口的,没有USB口。
<br />RS-422
<br />
<br />的最大传输距离为
<br />
<br />4000
<br />
<br />英尺(约
<br />
<br />1219
<br />
<br />米),最大传输速率为
<br />
<br />10Mb/s
<br />
<br />。其平衡双绞线的长度与传输速率成反比,在
<br />
<br />100kb/s
<br />
<br />速率以下,才可能达到最大传输距离。只有在很短的距离下才能获得最高速率传输。一般
<br />
<br />100
<br />
<br />米长的双绞线上所能获得的最大传输速率仅为
<br />
<br />1Mb/s
<br />
<br />。 请问422口的针脚是怎么定义的呢 我有一块海湾编程板本身就有RS422口跟RS232口的,没有USB口。
<br />请问422的引脚怎么定义的呢 去当宁消防网在线咨询下技术人员,他们会告诉你怎么做比较好的
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />消防通道锁
<br />七氟丙烷
<br />七氟丙烷灭火系统 终于能通讯了,研究 了半个月,原来是有个关键的地方做法不对,即使用海湾的原厂转接卡,如果不注意那个地方,也是连不上的。
页: