求助:消防切非时,继电器无法动作,什么原因?--求高手
我们公司进行消防切非时,配电柜无法动作,经测压,电压从模块到继电器由23V突降到18v,这是为什么啊,在线求助。。。 真切啊,把继电器拔了,启强切看有没信号就好啊<br /><br />本文发自WAP站<i></i> 模块到继电器有多远,不大可能有这么大的压降。还有就是这二个电压值,是同时测的吗 等啊,没人在啊,呜呜。。。。 模块到继电器有多远,不大可能有这么大的压降。还有就是这二个电压值,是同时测的吗
<br />
<br />
<br /> 大概10米吧,13个模块,没一个能动作的 模块到继电器有多远,不大可能有这么大的压降。还有就是这二个电压值,是同时测的吗
<br />
<br />
<br /> 是同时测得,在主机发出信号后,模块亮了,继电器无法动作;这时先测继电器端,后测模块端。 补充:我们用的是利达产品,从主机到模块的距离约900米。 还是无人能解答啊!看来此问题只有自己解决了 看看继电器的线圈吧,不要直流24V去驱动交流24V的继电器了,那应该会压降得厉害,而且启动不了。 看看继电器的线圈吧,不要直流24V去驱动交流24V的继电器了,那应该会压降得厉害,而且启动不了。 使用的都是DC24伏继电器