zch12103 发表于 2011-7-5 14:56:25

海湾GST5000主机水泵联动控制的恢复

该主机的水泵联动控制采用的是模块控制,现因水泵房改变位置,水泵房离主机约350米.我拆除旧线后接上新线、模块、继电器,但无法联动启停水泵,问题可能出在哪,请指教
<br />
<br />最好,高人将接线方法清楚地表述下来,谢谢

xfnijing 发表于 2011-7-5 18:47:54

水泵一般采用多线模块(LD-8302C),控制模块是LD—8301(8303).你用的是什么?

zpl1967 发表于 2011-7-7 13:21:36

&nbsp; 讨论一下,海湾5000的水泵我接的是多线,而且没用8302模块,直接控制DC24V小型继电器就好了,如果你总线也设置的话,就像二楼说的用8301接小型继电器就行了,你老的移一下,一般不会有什么问题,再查查线吧。