ableyang 发表于 2011-6-22 22:59:21

关于消防巡检控制柜!

坛子里关于消防巡检方面讨论的比较少,不知道是不是太简单了,所以没人讨论,小弟对这方面不是很了解,不知道各位前辈是否可以指点一下,只是知道个大概作用,但是具体的控制方式,如何实现相关功能不是太有概念。还望各位大虾不吝赐教!!如果有相关的控制原理图能参考下,在下不尽感激!!

tanping119 发表于 2011-6-23 09:04:06

消防水泵--设置巡检系统,主要目的;是让泵在一段时间(设一周)低速运行3-5分钟。来保证水封不漏水。一但有消防中心请求启泵信号,巡检系统立刻退出,

ableyang 发表于 2011-6-23 19:33:10

功能是通过什么来实现的?plc还是模块化的东西?我在网上也找不到太多的资料,好多都是做成套的。

tanping119 发表于 2011-6-24 12:29:45

系统是PLC控制的,用PLC来设定巡检周期、切换等功能。

ableyang 发表于 2011-6-28 09:27:17

PLC的话对于简单系统貌似成本有点高,呵呵,多谢版主赐教!!Images/Emoticons/48.gif

tanping119 发表于 2011-6-28 18:59:15

上巡检系统都是不差钱的。
页: [1]