一代宗师 发表于 2011-5-29 09:12:40

请高手指点 关于水流指示计

请问各位 平常的状态下 水流指示剂 是开 还是管 它的工作原理是什么 谢谢

xfnijing 发表于 2011-5-29 09:31:30

应该是水流指示器吧,不愧为一代宗师。Images/Emoticons/14.gif

一代宗师 发表于 2011-5-29 09:32:22

Images/Emoticons/4.gif打错了。。。sorry

八楼 发表于 2011-5-29 11:31:23

水流指示器不是开关水的阀门,是喷淋管中水流动时输出的开关量,平常是常开的,喷淋管中水流动时变为常闭,输出报警信号。

xfnijing 发表于 2011-5-29 11:55:15

水流指示器用来监视管网中水流的波动,水流波动时联动执行机构动作(微动开关,常开变闭合或常闭变断开)

taotailang456 发表于 2011-5-29 15:01:26

水流指示器是水流动时动作的开关

一代宗师 发表于 2011-5-29 15:48:20

谢谢各位 学习了

安防新手 发表于 2011-5-29 18:11:33

水流指示器由膜片组件、调节螺钉、延迟电路、微动开关及连接部件等组成。
<br />
<br />data/attachment/forum/bbsxp/2009-6/20096251059170.jpg
<br />
<br />我国现普遍采用的是桨式叶片型插入式水流指示器,当湿式报警阀灭火系统中的某区发生火警使洒水喷头感温玻璃球胀破后开启灭火,配水管中水流推动叶片通过膜片组件使微动开关闭合,导通有关电路,一般都装有延迟功能确定水流有效后给出水流信号,传至报警控制器显示出该分区火警信号。
<br />
<br />===================
<br />参考资料:1、水流指示器和开关量接口怎么复位,他们老报警&nbsp; 2、每当喷淋稳压泵启动时,某区水流指示器就报警,请问是什么原因?

jilin88450257 发表于 2011-5-31 13:05:28

谢谢啦,原来我也不知道的!

JIANGBINHAI 发表于 2011-5-31 19:16:41

给你说实用的啊,水流指示器的作用是监视喷淋管道有无水流动的设备,其工作原理很简单,管道里有水流时(喷淋头破了、或人工放水时),它就会报警,无水流动里是不会报警的,平常是没有水流动的,处于常开状态,
页: [1]