关于利达消防对正压送风机的控制请教
第一次接触利达产品,利达报警设备对于屋顶正压送风机的控制,由消控室手动盘引来的直控电缆是不是6根线?风机自动控制是不是报警2总线和24V电源线引入风机控制箱通过LD6800E-2双切换模块来实现?也就是说利达对于正压风机的控制需要报警总线、24V电源线和直控6线电缆都引入风机控制箱才能实现自动和手动起停风机吗?那风机控制箱内是不是需要3只24V的继电器?请高手指教。 怎么没有高手来指点一下呀Images/Emoticons/2.gif 。。今天注册的,弄过利达,准确的话,手动盘直启线引到现场的是最少三条线,一条公共线,一条反馈,一条启动线,多的备用,或者其它用途,手动盘只要其中三条的。。六条线,那是给两个泵用的,主备一人三条吧?<br />。。6800-2模块上同样输出控制线也是一个点三条,两个点六条,但水泵一般都是电平启动停止的吧?启动模块输出24V,启动水泵。停止模块,水泵停止的。也只用一个继电器的。
<br /> 我这边接双点模块不给两个水泵用的,一个主泵,一个备泵,一人一个点的。
<br /> 泵为无源输出点和常开输入点。。 利达起泵用多线盘三根线,一根公共线,一根启动线,一根回答线。电箱中控制24V继电器。控制风机用6800模块,控制电箱中的24V 继电器。 多谢楼上的两位,那风机控制箱除了引入3根多线控制线以外,报警总线和24V电源需不需要同时引入,6800占不占回路地址码。比如像松江对于风机的控制只要2根多线引入风机控制箱,用多线模块1807就可以解决风机自动/手动的控制,1807模块不用编码。 LD6800EC-2采用单片计算机和智能软件,特殊防潮技术、表面贴装(SMT)生产工艺和插拔式结构设计,工作稳定可靠,具有较强的抗干扰能力。主要用于防火卷帘门、消防泵的启停控制,可以与利达公司生产的LD128E系列火灾报警控制器配合使用。
一、LD6800EC-2介绍:
LD6800EC-2采用单片计算机和智能软件,特殊防潮技术、表面贴装(SMT)生产工艺和插拔式结构设计,工作稳定可靠,具有较强的抗干扰能力。主要用于防火卷帘门、消防泵的启停控制,可以与利达公司生产的LD128E系列火灾报警控制器配合使用。
二、LD6800EC-2功能:
★ 控制二总线,无极性
★ 电源二总线,有极性
★ 占两个节点地址,采用电子编码方式编码(0~255)
★ 双路单色指示灯显示模块动作信息
★ 可输入联动设备两次动作后的反馈信号
★ 可输出双路电压信号和双路无源开关量信号
★ 注意:电源总线断电时,模块返回故障信息
利达的设备控制风机的三根线就够了,一般不加控制模块 不加控制模块的话,主机上怎么显示地址呢?
页:
[1]