弱弱的菜鸟 发表于 2011-4-30 21:21:22

终端器

海湾风机有个终端器,是不是起个控制模块的作用啊?占用一个地址码吗?
<br /><br />本文发自WAP站<i>Nokia5800w XpressMusic/UCBrowser7.7.0.81/50/999</i>

弱弱的菜鸟 发表于 2011-5-1 11:32:28

我说的是终端器!
<br /><br />本文发自WAP站<i>Nokia5800w XpressMusic/UCBrowser7.7.0.81/50/999</i>

弱弱的菜鸟 发表于 2011-5-2 11:41:40

可能是我的理解有误……小弟说的不是8320这种终端器!小弟使用的是一块黑色的如手机电池大小的设备,出四根线(S+ S-&nbsp; O+ O-)于三根多线控制线接于风机末端,控制风机启停的。所以不解…
<br /><br />本文发自WAP站<i>Nokia5800w XpressMusic/UCBrowser7.7.0.81/50/999</i>

zjwumeng 发表于 2011-5-1 09:22:45

多线控制盘自身占用的地址不是你所用的回路地址,所以不会占用回路地址码,不需编码,但是个人感觉占用的应该是485协议上的某个地址

zjwumeng 发表于 2011-5-1 21:54:30

你真够笨的,仔细看看海湾说明书的多线控制盘,多看书再提问题对你才会有帮助

弱电初学者 发表于 2011-5-1 23:01:05

GST-LD-8320终端器特点
<br />&nbsp;在非编码火灾自动报警系统中,传统方式都是通过在回路终端连接一只电阻来维持系统的正常工作,一旦匹配不当将使整个报警系统工作不正常,甚至会产生误报警等问题。GST-LD-8320/ GST-LD-8320A终端器与GST-LD-8319输入模块配套使用,取代了终端电阻,当报警系统输出回路中有现场设备被取下时,GST-LD-8319输入模块可向控制器报出故障,但不影响其它现场设备正常工作。有效地解决了上述问题,大大提高了非编码报警系统的可靠性。GST-LD-8320终端器配接JTFB-GOF-GST601型点型复合式感烟感温火灾探测器、JTY-GF-GST104型点型光电感烟火灾探测器及JTWB-ZCD-G1(A)型点型感温火灾探测器时使用;GST-LD-8320A终端器配接JTF-GOF-GST9713型点型复合式感烟感温火灾探测器、JTY-GF-GST9711型点型光电感烟火灾探测器、JTW-ZOF-GST9712型点型感温火灾探测器时使用。
<br />
<br />
<br />GST-LD-8320终端器主要技术指标
<br />(1)工作电压:DC15V~DC28V
<br />(2)工作电流≤5mA
<br />(3)标称电压:DC24V
<br />(4)等效电阻:4.7kΩ
<br />(5)使用环境:
<br />&nbsp; &nbsp;温度:-10℃~+50℃
<br />&nbsp; &nbsp;相对湿度≤95%,不结露
<br />(6)外壳防护等级:IP32
<br />(7)外形尺寸:
<br />&nbsp; &nbsp;直径:103mm,高:37.5mm
<br />
<br />与GST-LD-8319输入模块配合使用,安装在输出回路的最末端,可作为DZ-03底座安装探测器,也可独立使用。
<br />
<br />-------------------------------
<br />
<br />根据以上文字说明可得:终端器是需要配套使用的,它不会占用总线地址.
<br />
<br />海湾GST-LD-8320A终端器安装使用说明书: http://www.rdzjw.com/Download/list.asp?id=4627

wangyong123 发表于 2011-5-2 08:57:01

学习了

yzcaojiwei 发表于 2011-5-2 14:23:45

那是检测线路所用,防止掉线。

8272119 发表于 2011-5-2 15:04:38

不会占用回路地址

ericbchen 发表于 2011-5-22 11:08:20

嘻嘻&nbsp; 路过....
页: [1] 2