图纸郁闷中!
小弟最近很郁闷!人防地下室工程!图纸是南京设计院和解放军理工大学联合设计!现在就说说消防报警系统图,图纸上反映的情况是,所有输入模块(监控模块)要信号和24v电源,消火栓按钮要信号和24v电源,温感和烟感接24v电源上(没有信号线)!送、排烟风机,消防喷淋泵联动及应急控制线一根SC32(Kvv-8*2.5)线管直接到主机,难道这就是多线制??在还没定使用哪家报警设备时请问图纸设计标准是什么?还是设计出错拉??<br /><br />本文发自WAP站<i>Nokia5800w XpressMusic/UCBrowser7.7.0.81/50/999</i> 其它好象没有错,烟温感是应是二总线〔总线含DC24V电源和通讯信号〕,楼主的描述也不能说错误。
<br /><br />本文发自WAP站<i></i> 我想知道,在没有确定选用什么产品设备的情况下,图纸依照什么标准设计的?求权威解释
<br /><br />本文发自WAP站<i>Nokia5800w XpressMusic/UCBrowser7.7.0.81/50/999</i> 这种现象很常见。 笔误,很正常。 管他图纸怎么画呢,我做报警从来不看图纸 呵呵 这个只是个大概的示意图 到了最后还要看用什么设备才能定放什么线 可能是笔误,也有可能是想更全面一些,以便用哪家的产品 直接控制线 按设备定线型线制