弱弱的菜鸟 发表于 2011-4-21 19:49:20

图纸郁闷中!

小弟最近很郁闷!人防地下室工程!图纸是南京设计院和解放军理工大学联合设计!现在就说说消防报警系统图,图纸上反映的情况是,所有输入模块(监控模块)要信号和24v电源,消火栓按钮要信号和24v电源,温感和烟感接24v电源上(没有信号线)!送、排烟风机,消防喷淋泵联动及应急控制线一根SC32(Kvv-8*2.5)线管直接到主机,难道这就是多线制??在还没定使用哪家报警设备时请问图纸设计标准是什么?还是设计出错拉??
<br /><br />本文发自WAP站<i>Nokia5800w XpressMusic/UCBrowser7.7.0.81/50/999</i>

杨鑫浩 发表于 2011-4-22 21:29:16

其它好象没有错,烟温感是应是二总线〔总线含DC24V电源和通讯信号〕,楼主的描述也不能说错误。
<br /><br />本文发自WAP站<i></i>

弱弱的菜鸟 发表于 2011-4-22 21:56:13

我想知道,在没有确定选用什么产品设备的情况下,图纸依照什么标准设计的?求权威解释
<br /><br />本文发自WAP站<i>Nokia5800w XpressMusic/UCBrowser7.7.0.81/50/999</i>

xfnijing 发表于 2011-4-22 20:10:17

这种现象很常见。

tanping119 发表于 2011-4-22 20:54:09

笔误,很正常。

cmjjscs 发表于 2011-4-22 23:29:55

管他图纸怎么画呢,我做报警从来不看图纸

电阻 发表于 2011-4-23 00:59:34

呵呵 这个只是个大概的示意图 到了最后还要看用什么设备才能定放什么线

八楼 发表于 2011-4-23 22:45:44

可能是笔误,也有可能是想更全面一些,以便用哪家的产品

mal1265 发表于 2011-5-26 17:20:53

直接控制线

夜雨晨风 发表于 2011-5-26 18:04:34

按设备定线型线制
页: [1]
查看完整版本: 图纸郁闷中!