杨鑫浩 发表于 2011-4-18 23:07:33

[抢答题]消防应急灯为什么不设插头插座,而且安装位置很高。

data/attachment/forum/bbsxp/2011-4/2011418235560.jpg
<br />
<br />消防应急灯为什么不设插头插座,而且安装位置很高。
<br />
<br />知道答案的朋友请抢答,一定要有明确的规范及条例详解,不能回复:好像,可能,应该这样的模糊概念。

zjjsxjm 发表于 2011-5-19 15:42:50

是不是没有电源接进去啊,那就是假的啊 ,

huang_maohui 发表于 2011-5-20 17:16:41

楼主牛逼!顶一个!
<br />同时打个广告:我司主营AVAYA电话系统、呼叫中心、Polycom视频会议系统。有需要请随时联系,期待合作!
<br />QQ:1223792803&nbsp;手机:13502853093

s2079709 发表于 2011-6-1 16:02:44

消防应急灯不设插头插座,是因为插头插座容易松动,不符合消防规定。你这个环境要求距顶0.2米安装

jingshouda 发表于 2011-6-8 08:59:38

2008民规:
<br />10.7.11 备用照明、疏散照明的回路上不应设置插座。