yzg88554366 发表于 2011-5-2 02:57:05

一直有DC24V电源

ncxiong8324 发表于 2011-5-9 15:20:39

有的控制模块分有源,和无源输出。

bajegu 发表于 2011-5-10 15:12:28

有四条线到模块,二条是总线,二条是24V,简单点说模块前24V有电,模块后的话24V电模块动作了才有

天放客 发表于 2011-5-10 16:03:14

平时就带24伏电源。

人性的弱点 发表于 2011-5-10 23:28:14

我 还 以为  一直 带  直流24伏  电  呢 。

weigg 发表于 2011-5-11 11:25:18

这个主要看是什么样的排烟阀,如果是全自动的排烟阀,排烟阀的关阀的那两条线就有24V,

zjjsxjm 发表于 2011-5-19 15:39:23

支持下

xutfen75 发表于 2011-5-21 13:45:04

以松江产品为例,排烟阀由总线模块1825控制,报警2总线和24V到模块的,排烟阀需要动作的时候,动作信号到达模块,模块动作,24V直流电到达排烟阀动作线圈,排烟阀就动作,同时排烟阀无源触点闭合提供动作反馈信号。

sy13301107600 发表于 2011-5-26 09:24:52

qzc0518 发表于 2011-5-28 15:17:49

學習了!
页: 1 [2]
查看完整版本: 消防排烟阀、送风阀请教