绮梦 发表于 2011-4-15 09:53:23

海湾联动程序

请问各位大侠,海湾gst5000消防主机编程中,主机自动情况下, 压力开关动作联动启动喷淋泵的编程****** 29= ****** 17 00这段编程中的“00”是表示什么意思?知道的朋友请给个答案,谢谢!

xfnijing 发表于 2011-4-15 10:22:02

延时0秒

绮梦 发表于 2011-4-15 10:22:44

哦,谢谢,呵呵。

chenghuan 发表于 2011-4-15 10:49:21

延时0秒启动,最高可编99秒延时

泓大消防小杨 发表于 2011-4-15 20:19:58

不过 你压力开关最好延时30秒 规范上有

ncxiong8324 发表于 2011-4-18 17:21:00

学习了

王海江 发表于 2011-4-25 20:39:03

没有延时,直接启,只有气体才有延时吧,哈
页: [1]
查看完整版本: 海湾联动程序