湿式报警阀的问题
现在有这么个问题:有一组湿式报警阀是供12到17楼的喷淋,上行压力保持在八公斤,下行在七公斤,一个礼拜之后上行压力降低到六公斤,造成延时器启动,水力警铃报警,喷淋泵启动。这是什么原因造成的??? 这是报警阀的原理…!压力开关启喷淋泵…有问题吗<br /><br />本文发自WAP站<i>Nokia5800w XpressMusic/UCWEB7.6.0.75/50/999</i> 一先看有没有人用喷淋管网里的水,或喷淋管网漏水。末端有没有漏水现象 问题已经解决了,是延时器的浮球把压力开关顶不起来!才会造成不起水泵! 学习了。谢谢 长见识 yangjj24 发表于 2011-4-3 15:33 static/image/common/back.gif
问题已经解决了,是延时器的浮球把压力开关顶不起来!才会造成不起水泵!
你是想问为什么不起泵 看来是问不启泵的原因 这个问题问得太晕人了!;P