279156912 发表于 2011-4-1 09:49:52

关于联动编程方面的

那些设备报警联动警铃?
<br />
<br />那些设备报警联动广播?
<br />
<br />那些设备报警联动卷帘门?
<br />
<br />那些设备报警联动电梯?
<br />
<br />那些设备报警联动喷淋泵?
<br />
<br />那些设备报警联动消防泵?
<br />
<br />那些设备报警联动风机?
<br />
<br />请教各位大亨,懂的指导下!谢谢!

kuliankafei 发表于 2011-4-1 21:00:34

这个说起来要一大堆了。

孤狼啸月 发表于 2011-4-1 23:59:43

我只知道消防设备能联动那些!其他不懂!

wangming123 发表于 2011-4-3 14:57:46

消防泵:本层中任意一点消火栓按钮报警后启动消防泵
<br />
<br />
<br />
<br />本工程中本层任意一点烟感
<br />
<br /> 温感
<br />
<br /> 手报按钮报警后启动本层声光,如声光为区域声光报警则用本区域任意一点烟感
<br />
<br /> 温感
<br />
<br /> 手报按钮报警启动本区域所有声光报警;
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />喷淋泵:本层中任意一点烟感
<br />
<br />
<br />温感
<br />
<br />
<br />手报按钮报警后打开喷淋系统的末端放气阀
<br />
<br />
<br />压力开关(湿式报警阀)其中包括有高
<br />
<br />
<br />低区压力开关报警后启动喷淋水泵
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />本工程中本层任意一点烟感
<br />
<br /> 温感
<br />
<br /> 手报按钮报警后启动上下相邻层广播,如广播为区域广播则用区域任意一点烟感
<br />
<br /> 温感
<br />
<br />
<br />
<br />.
<br />
<br />电梯前室报警点以及本工程中所有地上部分(地面上安装部分从第一层开始地下室不算)的手报任意一点报警后联动电梯迫降,如电梯前室未设报警点则本层消火栓做联动电梯迫降的逻辑(只是本层本单元迫降);
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />1.
<br />
<br />作为疏散通道的两步降卷联门为:卷联门附近烟感报警后卷联门半降,烟感与温感同时报警后卷联门全降;
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />2.
<br />
<br />分割区域卷联门为:卷联门附近任意一点报警后卷联门一步降到底;
<br />
<br />
<br />
<br />手报按钮报警启动相邻层及本区域所有广播;
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />1.
<br />
<br />排烟口:本工程中本层任意一点烟感
<br />
<br /> 温感
<br />
<br /> 手报按钮报警后打开本层排烟口,如排烟口为区域排烟口则用本区域任意一点烟感
<br />
<br /> 温感
<br />
<br /> 手报按钮报警打开本区域所有排烟口;
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />2.
<br />
<br />正压风机:本工程中本层任意一点烟感
<br />
<br /> 温感
<br />
<br /> 手报按钮报警后打开上下相邻正压风口,如正压风口为区域正压风口则用本区域任意一点烟感
<br />
<br /> 温感
<br />
<br /> 手报按钮报警打开所有正压风口;
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />3.
<br />
<br />排烟风机:相应排烟口的回答信号启动相应
<br />
<br />280
<br />
<br />度防火阀报警后停止相应的排烟风机;
<br />
<br />&nbsp;
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />4.
<br />
<br />正压风机:相应正压风口的回答信号启动相应正压风机;
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />5.
<br />
<br />送风机:所送风区域任意一点烟感
<br />
<br /> 温感
<br />
<br /> 手报按钮报警后停止送新风风机;
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />6.
<br />
<br />补风机:所送风区域任意一点烟感
<br />
<br /> 温感
<br />
<br /> 手报按钮报警后启动补风机;
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />7.
<br />
<br />空调新风机:所送空调新风区域任意一点烟感
<br />
<br /> 温感
<br />
<br /> 手报按钮报警后停止空调风机;
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />8.
<br />
<br />双速风机:本工程中任意一点烟感
<br />
<br />
<br />温感
<br />
<br />
<br />手报按钮报警后启动风机为高速运转
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />

八楼 发表于 2011-4-4 21:39:36

谢谢学习了

maleis 发表于 2011-4-5 23:17:57

虽然大致了解,还是学习了