消防监控 发表于 2011-3-29 13:32:16

海湾新型模块

海湾新型GST-LD-8303双输入/出模块现在联接卷联门,请问里面是否需要电阻跟二极管。如果要什么接呢?data/attachment/forum/bbsxp/2011-3/20113291331490.jpg

wangming123 发表于 2011-3-29 14:21:30

+4.7K电阻

xfnijing 发表于 2011-3-29 18:43:41

8303相当于二个8301.模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7kΩ的终端电阻;模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7kΩ的终端电。模块为有源输出时,G和NG、V+、NO应该短接,COM、S-有源输出端应并联一个4.7kΩ的终端电阻,并串联一个IN4007二极管。
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />

赚消防钱 发表于 2011-3-29 23:56:36

接法和8301一样,就看你用在什么地方,如被控制设备是什么

消防监控 发表于 2011-3-30 10:57:20

它是用在接卷联门,是否要加四个电阻跟两个二极管