wuang2011 发表于 2011-3-28 16:06:18

FS5050主机故障

深圳赋安FS5050主机故障:24V总线回路异常 15回路。哪位大哥有解决方法??

tanping119 发表于 2011-3-28 17:51:52

先断开外线,看看造成24V总线异常是回路板坏?还是外线器件有坏的,如何是回路板坏,通常只能换一块了,要是外线带的器件坏,只能慢慢查了。

泓大消防小杨 发表于 2011-3-28 20:03:05

要是回路接地了 首先你就得把负载栽下来 侧接地了 我这刚处理完一个回路接地 负极接地好处理 正极接地就不好办了

wuang2011 发表于 2011-3-29 15:55:27

谢谢谭工、谢谢小样师傅
页: [1]