duandezhengzhou 发表于 2011-3-19 19:35:39

消防电话故障

电梯机房两台消防电话呼不到消防主机上,能够听到滴滴滴的响声,正常情况应该是电话那种嘟嘟的响声
<br />
<br />量过电压为16伏正常,后面编码也调过,没用,到一楼接线盒,拿个好的电话去试,可以接通,但是就是到了18楼
<br />
<br />电梯机房两台消防电话就不行了,电话线是两根线

qika 发表于 2011-3-20 12:30:24

看看图纸,这两根线是从通话模块接出来的,还是走的总线,如果走的总线逐级检查。有可能是模块有问题,另外,就地电话如果有带接音,可能为电话本身故障。

taotao01 发表于 2011-3-21 11:13:57

首先先确定是不是电话本身的问题,其次拿个好的电话到控柜里找到那个端口再试一下,以查找是否是线的问题。然后再找模块的问题

阿党小党 发表于 2011-3-21 14:31:43

18楼电梯机房两台消防电话的线路是直接从模块出来的还是直接从电话盘接的线?若是模块出来可以把模块去掉,用线把电话直接按在模块底座的电话线上试一试,若电话正常,应该是模块底座接触不良造成我以前也遇到此类问题。要是总线的,那只能由后往前一层一层的检测了。若还不能解决只能是电话线路接地短路引起的了。住早点解决故障,和大家一起分享。

fuyingzhou 发表于 2011-3-22 13:17:02

你这个电话应该是直接从主机出来的总线电话&nbsp;,应该是主机里的设置不对

魔可 发表于 2011-4-9 21:11:16

电梯机房的是总线电线,楼层的是分机电话不一样的!