10KVA的三相UPS,需要选择多大的空开?
空开的规格应该如何选择?有没有相关公式计算? 特别要注意的是,多数三进单出机型,UPS在转旁路工作时,全部负载是由输入三相电中的一相来负担的,所以在选择输入断路器(多极)时其额定工作电流应不小于满载时单相最大输入电流。<br />
<br />按楼主10KW计算,初估电流约为:45A左右,按照安全系数1.5倍-3倍考虑,应该选择63A左右空开较为合适。
<br />
<br />---------------------附:小知识----------------------
<br />
<br />功率电流速算公式:
<br />
<br />三相电机: 2A/KW
<br />三相电热设备:1.5A/KW
<br />单相220V, 4.5A/KW
<br />单相380V, 2.5A/KW Images/Emoticons/46.gif 那线缆用多少的
<br />
<br />10平方的? Images/Emoticons/35.gif 特别要注意的是,多数三进单出机型,UPS在转旁路工作时,全部负载是由输入三相电中的一相来负担的,所以在选择输入断路器(多极)时其额定工作电流应不小于满载时单相最大输入电流。
<br />
<br />单相380V, 2.5A/KW
<br />
<br />太帅了! 学习了 学习了QQ2513688992 学习中。 63A