学海无涯苦作舟 发表于 2011-3-14 17:56:35

消防喷淋泵启动点可以短接启动吗?

  请问懂行的前辈,消防控制柜启动端子处其中有4根线到消控中心的主机上的、我要是在控制柜接线端子启动接点处实验启动的话直接用一根线短接启动消防喷淋泵的话对主机和对系统有没有影响呢、谢谢指导!!!

弱电初学者 发表于 2011-3-14 22:21:10

GB50116-98火灾自动报警系统设计规范6.3.1.2条款 消防水泵、防烟和排烟风机的启、停、除自动控制外,还应能手动直接控制。也就是说水泵和风机要有自动和直接启动2种功能。
<br />
<br />自动功能 在自动功能控制中所有的设备都是通过联动模块来实现的,从控制器到模块的线都是用4根,2根24V电源线,2根信号线,动作的反馈信号是通过信号线传输的,模块到设备的线要看设备的复杂程度来布置,最少4根,2根控制线(常开或常闭)和2根反馈信号线。
<br />
<br />您去短接2根电源线,会造成线路电源短路; 您去短接2根信号线,会造成系统总线短路。 -----因此不能去短接线路。
<br />
<br />要测试他们的启动,最简单有效的办法是,断开消防泵或喷淋泵的主电源开关(即柜内的最顶部一个很大的三相开关),然后将其控制线路的取电线从开关端子下端,改接到上端临时取电(这其实就是将控制线路取电,将泵供电断电的意思,这样做即不启泵,又能完整的模拟整个控制过程,电工师傅懂的),然后到消防室放心的发信号启泵即可。

学海无涯苦作舟 发表于 2011-3-15 11:57:20

&nbsp; &nbsp; 听君一席话胜读十年书。谢谢管理员的指导、收获良多、受益匪浅。
<br />
<br />&nbsp; &nbsp; 谢谢了!Images/Emoticons/48.gif

jiekeke 发表于 2011-3-18 22:08:05

同意楼上的!

yuxuhong110120 发表于 2011-3-26 06:08:06

学习中,多多指教,谢谢