xufenghu1 发表于 2011-3-26 20:52:44

离心泵 磁力泵 隔膜泵 消防泵 油桶泵 污水泵 他们在想:男人要先有事业先有钱  在男人的心里,对结婚的要求还挺多,但至少有一点他们是阵线比较一致:认为男人应该有了一定事业之后再考虑结婚。简单点说,先有钱,再结婚。  网友意识流:什么爱情天长地久,没钱你拿什么幸福给人家?我女朋友也是很想结婚,但是我不行,我什么都没有啊!现在已不是80年代,没钱别谈感情,女人不是爱钱,而是要有最起码的保障,吊装带 起重滑车 手拉葫芦 电动葫芦 依靠,没钱拿什么给人家依靠!他们在想:下一个姑娘也许会更好 shanghai escort massage shanghai shanghai massage massage in shanghai shanghai girl   总有一些人喜欢吃着碗里瞧着锅里,感觉自己像艘船,处处都有港湾。  网友周新民:我心目中的姑娘是像《神雕侠侣》里演小龙女的李若彤一样,要温柔美丽单纯可爱,可是总没遇到。谈过这么多女朋友,就觉得没有一个满意的,过不了多长时间我就会提出分手。shanghai escort massage shanghai shanghai massage massage in shanghai不过我觉得,艾霍集也许好的就是下一个,想想还有更好的就不伤心了。 他们在想:没有自由了怎么办 电动葫芦 手拉葫芦 环链电动葫芦 手扳葫芦 爪式千斤顶  没女朋友多好,可以三天不洗澡,一周穿同一双袜子,把床单翻过来再翻回去。可以去勾搭隔壁的漂亮姑娘。金钱诚可贵,爱情价更高,若为自由故,到底抛不抛?  网友叮当:我怎么感觉没女朋友的日子虽自由却无聊,有女朋友的日子虽不单调却也不自由,到底怎么样才能过得舒服点呢?

errol 发表于 2011-3-30 22:18:43

不是不能用只是从成本等上考虑没必要,相对来说不可靠不经济。

学海无涯苦作舟 发表于 2011-4-7 22:32:32

    用变频器控制是可以控制消防泵的、只是按照投资成本看: 一台变频器动则几千上万的成本、再加上有变频控制肯定要做一套“手动/自动”控制系统、就要相应增加继电器等成本的、再之消防泵也就是1个月实验启动一下、其他时间都是停机状态对变频器并不是太好、企业大多为了节省成本不肯投资的。

易修师傅 发表于 2011-4-8 18:49:43

省钱+可靠

panxinlin 发表于 2011-4-25 20:11:34

要理解,消防水泵启动方式,软启动,星三角启动,降压启动。不是什么变频启动!变频实在恒压系统中使用的

zhangkunjn 发表于 2011-5-19 08:38:00

省钱+可靠
<br />变频可靠性差,另外价格高

zpl196093 发表于 2011-7-4 11:24:02

消防泵一般不用,生活泵可以用

keeny001 发表于 2011-7-7 07:48:54

学习了
页: 1 [2]
查看完整版本: 消防泵为什么不能用变频起动?