JinJiang 发表于 2011-3-14 09:17:26

为什么市电一断,UPS不供电。

为什么市电一断,UPS不供电。
<br />
<br />UPS是好的,以前一直用着正常的。

zxfasd0101 发表于 2011-3-14 10:06:42

ups不供电

UPS在市电断电后不供电,很大可能是电池不能储存电能了,UPS电池要定期放电的,以延续使用时间。

艾斯卡普 发表于 2011-3-14 11:53:53

1、最大可能就是UPS在手动旁路状态。
<br />2、内部电源连接线松动或脱落。
<br />3、UPS坏了,需要维修机头。
<br />4、电池电量不足。

逍遥008 发表于 2011-3-14 17:22:17

可能突然就坏了,应定期检查,停电才发现不工作,太晚了。

弱电初学者 发表于 2011-3-14 23:00:26

UPS在市电断电后不供电,很大可能是电池不能储存电能了,UPS电池要定期放电的,以延续使用时间。
<br />
<br />可能突然就坏了,应定期检查,停电才发现不工作,太晚了。
<br />
<br />我来总结一下:UPS电源平常要定期检查,要测试其是否具有断电转换能力,并且要持续放电一段时间(直至UPS电池电压低,报警音响),然后再给UPS供电,让其正常给电瓶充电。 如果不不定期对电池充放电,电瓶容量会明显变小,后备时间会明显变短。

pop890 发表于 2011-4-8 17:28:33

三楼总结不错

xinxicun 发表于 2011-4-10 14:01:34

支持一下。。。。

515830 发表于 2011-4-17 07:10:43

这还用说吗

cclsyl 发表于 2011-4-22 09:53:26

呵呵,差不多了

leminqiang 发表于 2011-4-30 16:12:03

请问你的UPS主机是什么牌子的。
<br />
<br />有几个原因造成UPS不供点:1、电池是不是好的,或者电池没有点没有充足。2、市电瞬间电压是不是过高,致使UPS主机过载保护状态。
页: [1] 2
查看完整版本: 为什么市电一断,UPS不供电。