gcj08 发表于 2011-3-7 00:19:52

求助,松江主机的电源对地测量有电压.

把松江主机的电源关闭信号线对地测量有电压24V,外控对地,两线之间也是有电压,这个楼层有点大有几台独立的小主机不同的厂家,是不是有独立的主机线路的线接到了我这个楼的整个线网上了,这种故障怎么样检察,从那几个方面下手检察,谢谢高手指导,快点发帖

tanping119 发表于 2011-3-7 11:02:39

你估计的对,可能是别人家的线与你的线接到一起了。一种办法是分别关闭其他家的主机,直到你的总线上电压消失为止。另一种办法就不推广了,感兴趣的单独找我。

gcj08 发表于 2011-3-8 00:33:27

你的第一种方法我还是要把别人的线找到断开,别人让不让我关主机难说,有没有快速的查线方法,我先从那方面入手查线比较好。谢谢

mzxwj 发表于 2011-3-19 11:40:12

用分步法查,先在自己线路的中间断开,查有没有电压,有在那边,一直查下去,找到故障点

阿党小党 发表于 2011-3-21 16:11:52

2楼的知识很广泛啊—“感兴趣的单独找我。”你老人家不愧是工程师啊,笨人用笨办法,只是费时些。
页: [1]
查看完整版本: 求助,松江主机的电源对地测量有电压.