酒店人 发表于 2011-3-2 10:25:48

请问,机柜里的设备有必要接地吗,谢谢。

设备全部是三孔插座,应该是有接地了吧,还有必要在设备外壳上接地吗?

物管行家 发表于 2011-3-3 09:12:01

三孔插座接地属于保护接地,是保护人身安全的作用; 机柜及设备接地属于防静电接地,是抗干扰、防静电作用;
<br />
<br />详情可参考: 机房内的三孔插座能不能就近接地,还是必须统一连接到接地点??????

yuhongwei 发表于 2011-3-4 10:24:57

同意楼上。

shishao 发表于 2011-3-9 16:11:45

顶一楼

cszt 发表于 2011-3-13 22:03:12

二楼讲得不是很详细啊

zxfasd0101 发表于 2011-3-14 10:09:53

机柜设备必须考虑接地

机柜中的设备是必须要考虑接地的,那样可以防止设备的静电积累和机壳漏电伤人或者设备

ssg5969 发表于 2011-3-16 11:24:21

同意六楼

kaedez 发表于 2011-3-20 16:22:35

这个接地和接地之间是有不一样的,家里的也是三孔,难道机房的措施和家里是一样的么,显然不是了

tcg66161 发表于 2011-3-21 13:08:42

学习

东边日出西边雨 发表于 2011-5-27 12:55:32

显然有必要