闻铭 发表于 2011-3-1 19:22:39

型号:CW6316联动控制模块 安装操作手册

版本号:V1.0
<br />
<br />V1.0 R1.0 2427
<br />
<br />型号:CW6316
<br />
<br />联动控制模块 安装操作手册
<br />
<br />一、功能简介:
<br />
<br />CW6316是一款可解析霍尼韦尔(Honeywell) VISTA-120的报警主机的各种报警/恢复和撤防信号并输出开关信号的联动模块。它可以
<br />
<br />在不使用电脑软件的情况下,通过开关量输出控制指示灯或设备来显示出报警主机的防区报警信息。适用于大型报警主机用户的值班室,
<br />
<br />适用于本地防区状态的显示以及跟监控系统的联动,实现诸如地图板、球机预制位切换、矩阵切换和触发硬盘录像等功能。
<br />
<br />CW6316具有一条RS-485总线接口,支持CW6116输出扩展,能通过扩展CW6116的方式来扩充联动点数量,最多可扩展15块CW6116。联动
<br />
<br />点与防区的对应关系为固定的一对一方式,单个防区只能联动对应的输出点。使用CW6316联动模块可以实现VISTA-120报警时对设备的联
<br />
<br />动。VISTA-120的J8口输出的信息可通过CW6316的串口上传到丛文警卫中心报警软件。
<br />
<br />二、安装方法:
<br />
<br />CW6316联动模块可安装在电子地图显示屏内或外置机箱中,
<br />
<br />&#1048766; 电源可由VISTA-120主机的DC12V提供,将电源的正极接入到标有+12V的接线柱上,电源的负极接入到标有GND字样的接线柱上;
<br />
<br />&#1048766; 将VISTA-120的J8口第1脚接到联动板上标有DTR的接线柱上,第2脚接到联动板上标有GND的接线柱上,第7脚接到联动板上标有
<br />
<br />RXD的接线柱上;
<br />
<br />&#1048766; 如需与丛文警卫中心软件配套使用,则用串口线将联动板上的DB9F1与电脑串口连接起来,VISTA-120的J8口输出的信息可直接
<br />
<br />通过该串口上传到丛文警卫中心报警软件;
<br />
<br />&#1048766; 如需接扩展联动板CW6116,则需将CW6316标有A、B、COM的三个接线柱用双绞线连接到CW6116板上对应的A、B、COM端口;
<br />
<br />&#1048766; 将需要联动的设备接入联动输出接线柱,联动输出采用24V耐压的OC门输出,如要控制更高电压/电流的设备则要接入CW6004
<br />
<br />继电器模块,再用CW6004的继电器输出端来控制大功率设备;
<br />
<br />三、系统接线图
<br />
<br />版本号:V1.0
<br />
<br />V1.0 R1.0 2427
<br />
<br />四、调试与操作:
<br />
<br />1. DIP拔码开关设置说明:
<br />
<br />1.1. CW6416联动模块共有3个DIP拔码开关和1个复位按钮K1,拔码开关分为2个8位的DIP开关SW1、SW2(SW1的8-1分别对应1-8输出,
<br />
<br />SW2的8-1分别对应9-16输出)和1个2位的DIP开关(SW3)。
<br />
<br />它们的设置方法与模块工作状态见下表:
<br />
<br />DIP开关 功能 拔码位置 模块工作状态
<br />
<br />SW1(8位ON 触发时相对应的输出端直接对地短路。
<br />
<br />DIP)
<br />
<br />输出方式
<br />
<br />选择 OFF 触发时相对应的输出端口对地串接了限流电阻,适合做LED指示灯驱动输出。
<br />
<br />SW2(8位ON 触发时相对应的输出端直接对地短路。
<br />
<br />DIP)
<br />
<br />输出方式
<br />
<br />选择 OFF 触发时相对应的输出端口对地串接了限流电阻,适合做LED指示灯驱动输出。
<br />
<br />ON
<br />
<br />模块工作为输出5秒自动复位的工作模式,若有防区信号触发联动输出,对应的输出点对地
<br />
<br />短路,5秒后此点对地自动恢复成开路状态。在5秒的输出时间内,若收到防区恢复信号、
<br />
<br />子系统1撤防信号、硬件的复位按钮触发信号触发后,此点输出立即变成对地开路状态。
<br />
<br />2位DIP设置
<br />
<br />开关(SW3)
<br />
<br />第1位
<br />
<br />工作模式
<br />
<br />选择
<br />
<br />OFF
<br />
<br />模块输出为常开工作模式时,若有防区信号触发联动输出,对应的输出点对地短路,对地
<br />
<br />短路的输出点只有在对应的防区恢复信号、子系统1撤防信号、硬件的按钮复位触发信号触
<br />
<br />发后才会恢复成对地开路状态。
<br />
<br />ON
<br />
<br />模块处于测试状态,在测试状态所有的输出点对地都是短路的(包括6116扩展输出模块的
<br />
<br />输出点),如输出点都接有指示灯则所有指示灯都是点亮的,同时CW6316对其他所有的触发
<br />
<br />输入不响应,并输出无效的DTR信号给报警主机,报警主机J8口暂时不能输出数据。
<br />
<br />2位DIP设置
<br />
<br />开关(SW3)
<br />
<br />第2位
<br />
<br />测试开关
<br />
<br />OFF 所有输出恢复进入测试前的状态。
<br />
<br />1.2. 触发复位按钮K1则所有的联动输出点都恢复到开路状态(包括扩展输出点)。
<br />
<br />2. 指示灯状态说明:
<br />
<br />a. 电源指示灯:绿色,上电常亮。
<br />
<br />b. 主机串口数据指示灯:黄色,当 VISTA120 主机的J8 口有数据输出时,此灯随主机上传的数据闪烁。
<br />
<br />c. 联动触发指示灯:黄色,联动板上任意一点有联动触发时此灯闪烁。
<br />
<br />五、选购指南
<br />
<br />名称 型号 说明
<br />
<br />报警主机联动模块 CW6316 为VISTA-120 主机实现联动及与报警软件连接
<br />
<br />继电器模块 CW6004 联动高电压、大电流设备时选用
<br />
<br />总线联动模块 CW6116 联动点超过16 个时加选
<br />
<br />六、性能指标:
<br />
<br />&#1048766; 电源: +12VDC,静态100mA
<br />
<br />&#1048766; 输出: 16个OC门输出
<br />
<br />&#1048766; 输出负载能力: 继电器方式(最大): 24VDC/30mA
<br />
<br />L E D 方式(最大): 5VDC/10mA
<br />
<br />&#1048766; 通讯方式: RS485,通讯速率:19200bps
<br />
<br />报警主机通讯端口通讯速率:1200bps
<br />
<br />&#1048766; 可接扩展板 CW6116 数: 15 个
<br />
<br />&#1048766; 通讯端口: 1 个DB9F,1 个RS485 总线
页: [1]
查看完整版本: 型号:CW6316联动控制模块 安装操作手册