UPS输入前端请勿安装漏电保护开关
UPS即为不间断电源,它是一个AC—DC(俗称整流),再又DC—AC(俗称逆变)的一个过程,市电存在时,整流器整流给蓄电池充电,同时提供直流电压给逆变器工作,当市电停电时,直接由蓄电池组提供直流(DC)电压,给逆变器工作,输出标准交流电。<br />目前的传统式UPS,基本为在线方式工作,即纯在线方式,UPS就直接对输入交流市电进行整流,在无功率因数补尝的的情况下,就会在传输线中造成严重的谐波干扰,尤其用可控硅整流的情况下,干扰更甚,这是一般UPS的通病。
<br />漏电保护开关的动作原理是:在一个铁芯上有两个组:一个输入电流绕组和一个输出电流绕组,当无漏电时,输入电流和输出电流相等,在铁芯上二磁通的矢量和为零,就不会在第三个绕组上感应出电势,否则第三绕组上就会感应电压形成,经放大去推动执行机构,使开关跳闸。
<br /> 在上述UPS前面加漏电保护开关,尽管UPS无漏电现象,但由于高次谐波在铁芯中形成的磁通矢量和由于铁芯的磁滞作用而不能为零,于是就出现了类似漏电的假象,使漏电保护器频繁跳闸。
<br />所以,在UPS的交流输入端,尽量避免使用带漏电保护的断路器(开关)。 谢谢楼主分享 恩,说的挺好!支持。 学习了说的挺好 Images/Emoticons/46.gif Images/Emoticons/46.gif 用空开。。。在机柜插座前端再装“漏电保护开关” 感谢分享。。。。我遇到过这个问题,但没去找过答案。。
<br />
<br />
<br />
<br /> 深圳博思凯电子 专业一卡通提供商 门禁 停车场管理系统 电梯门禁 银行门禁
<br /> QQ:317963882 TEL:13265583442 牛人。解释的非常专业 明白 以后试一下