多线制问题请教
请教各位: 从主机到喷淋泵起动柜走几条线?其中 "C1+ C1-"算控制线还是算信号线? 厂家不同,线的数量不同,有二芯总线制,六芯,七芯,八芯几种。 一般以六芯居多。请联系厂家,或看他们的设计手册,上面有详细的说明。 厂家不同,线的根数也不同,如秦皇岛富通的他的直控线是C+\C-两根线(一个直控点),在这两个线内,能完成对一个设备的启动\停止控制,同时还有接受设备启动后的反馈信号,并且有检线功能。 是控制线也是信号线一般断线即报故障 厂家不同 布线也不同 如赋安的只需要两根线 电源直接在现场取 呵呵,我们一般走3对线 还有个问题是泵起动柜也没有个标准,各厂做的都不同Images/Emoticons/35.gif C1+C1-即是信号线也是电源线。。