tangyuchou 发表于 2011-1-2 12:16:42

海湾8300输入模块的问题

一个酒店装修,把原先的海湾消防设备全部拆了重新走线重新安装,现在的问题是用了3个以前能正常使用的8300的模块接水流,结果模块指示灯是正常的,但主机报水流启动,3层楼的3个水流都是如此。后来换了8300的新模块就不报水流启动了。难道是以前的老8300输入模块全部坏了?
<br />
<br />主机gst200型的,这些设备都是2003年的。

tanping119 发表于 2011-1-2 13:07:13

2003年的设备属旧国标的,现在用新国标的设备代,接线是有些变化的,如,要加电阻。系统全部被拆,原先好的设备重装上一般是不会坏的,除非,有重码的现象。

tangyuchou 发表于 2011-1-4 11:55:06

换了新模块就好了

63620506 发表于 2011-1-4 11:55:31

换了新模块就好了
页: [1]
查看完整版本: 海湾8300输入模块的问题