湿式报警阀 怎么会自动报警
我这边是酒店 2层一个CV控制阀,但是当我排掉其他楼层的水或者打水时 2楼的湿式报警阀会自动激活警铃,请问哪位高人知道怎么回事
wangminjin
发表于 2010-12-15 08:05:53
可能有一个原因是你系统压力降下来了,你放水后压力继续降到稳压泵启动压力后自动启动了稳压泵,稳泵向系统内供水时自动启动了湿式报警阀。
xvzhanfeng
发表于 2010-12-15 08:56:34
正常的
306716750
发表于 2010-12-15 09:37:05
每台湿式报警阀允许带800个以下的喷淋头,所以你泄水的楼层肯定是2楼的湿式报警阀所管辖的层。压力下降就会补压,就报警了。你们那没有稳压泵吗?
八楼
发表于 2010-12-15 22:22:00
学习
jacky2013
发表于 2010-12-25 09:04:57
学习了
wml
发表于 2010-12-25 14:54:47
学习了
杨玉西
发表于 2010-12-26 17:57:24
学习了