yimin11 发表于 2010-12-14 15:11:23

湿式报警阀 怎么会自动报警

我这边是酒店 2层一个CV控制阀,但是当我排掉其他楼层的水或者打水时 2楼的湿式报警阀会自动激活警铃,请问哪位高人知道怎么回事

wangminjin 发表于 2010-12-15 08:05:53

可能有一个原因是你系统压力降下来了,你放水后压力继续降到稳压泵启动压力后自动启动了稳压泵,稳泵向系统内供水时自动启动了湿式报警阀。

xvzhanfeng 发表于 2010-12-15 08:56:34

正常的

306716750 发表于 2010-12-15 09:37:05

每台湿式报警阀允许带800个以下的喷淋头,所以你泄水的楼层肯定是2楼的湿式报警阀所管辖的层。压力下降就会补压,就报警了。你们那没有稳压泵吗?

八楼 发表于 2010-12-15 22:22:00

学习

jacky2013 发表于 2010-12-25 09:04:57

学习了

wml 发表于 2010-12-25 14:54:47

学习了

杨玉西 发表于 2010-12-26 17:57:24

学习了