812939504 发表于 2010-12-1 01:51:33

请教

我遇到这样问题,探头挂上,使用一段时间后,如一个月,很多探头阻值变小,导致整个回路故障,找出阻值变小探头回路就正常;费解?

MeiYu 发表于 2010-12-1 08:48:18

消防探头内部应该是全防潮(封胶了的)设计,不应该会了现这种现象。 怀疑是线路或产品质量问题。

xfnijing 发表于 2010-12-1 20:49:21

使用哪家的产品?这么差劲。

304841127 发表于 2010-12-2 15:59:25

请问是哪家的产品 ,也有可能和线路或环境有关系

812939504 发表于 2010-12-2 20:21:03

北京利达

812939504 发表于 2010-12-2 20:22:35

是不是协议不同???????????

凌州温老六 发表于 2010-12-3 10:25:32

你把换下来的探头放进烘箱恒温在55℃
<br />
<br />一段时间后再测一下阻值,确认一下是否由于环境太过潮湿原因造成。
页: [1]