663960 发表于 2010-11-29 19:44:50

松江3208主机从消控中心去喷淋泵电柜要放几根线?

如题,还有再问下去风机是放几根线?

张斌 发表于 2010-11-29 20:19:58

电线

2根线到风机或到消防泵控制柜,有不明处或需要调试、编程,请来电咨询。15801970625

xfnijing 发表于 2010-11-30 21:41:08

提供松江产品的技术支持,QQ:327765253

gstd 发表于 2010-12-10 20:39:31

2根 也就是多线模块上的M+ 和M-

学海无涯苦作舟 发表于 2011-4-9 20:30:57

  应该是2根线

xxb26284960 发表于 2011-4-9 21:35:48

对!松江技术进步不大!

八楼 发表于 2011-4-10 00:40:28

虚心学习,不懂就问

ncxiong8324 发表于 2011-4-19 12:41:43

怎么不是4条线呢,不是电源线+信号线吗?

xfnijing 发表于 2011-4-19 16:26:06

多线模块(1807)二根线就可以了。

张帝 发表于 2011-4-20 23:55:33

3208带不带手动控制,带手动控制要在加5根线;起动,地线,运行反馈.停止反馈,故障反馈,[这是有源输出]
<br />
<br />加上多线就要7 跟线了