lqh000 发表于 2010-11-25 12:52:50

北大青鸟-多线控制盘全报故障,请各位大师出出主意吧!

北大青鸟-JBF-11S火灾自动报警联动控制系统,主机一开就不停的报故障,显示屏不停的闪动,音也消不了,那位大师能够指点一下。 补充说明-是多线控制盘全报故障,就是故障灯亮着,线路板上启停线拆除就不报警了,谢谢各位指点。

龙克 发表于 2010-11-25 13:36:19

看是报什么故障了,如果是探测器和联动部件的,则要检查东西是否在线。如果是多线盘的,就要看多线盘所连双切是否故障。建议将多线盘除登记外其余均设为0。

jchzl119 发表于 2010-11-25 18:19:48

一般是探测器线路进水接地,你一段一段的查,好解决.

tanping119 发表于 2010-11-25 18:46:24

先给外线断开,含联动电源线。再看看主机就是否能正常工作。

zhangjiakou 发表于 2011-8-18 14:43:23

检查线路是否有问题,外部线路没问题,把多线盘线路检测从新设置下。全部是0000000

桃木 发表于 2011-8-19 18:11:20

Images/Emoticons/46.gif

445635911 发表于 2011-9-4 11:37:51

为了防止回路断线丢失探测器,一般自动报警回路都是设计的一条线到底,末端加电阻,这样对于国产的设备来说嘛呢,那是怎么样的

tanping119 发表于 2011-9-4 16:49:24

青鸟11S多线盘与主板是通过CAN通讯方式,查看多线盘的CAN通讯部分是否工作正常。

jormo 发表于 2011-9-8 11:37:13

联动板和主板送修,板块坏了

lovefox 发表于 2011-9-9 21:43:05

CAN部份直接换SJA1000和82c250,一般可以解决通讯故障!