sxm06190 发表于 2010-11-22 19:59:44

求助消火栓系统,喷淋系统的问题

有一项目由主楼与配楼组成。主楼七层高,配楼四层高。整个消防联动系统是做在一起的。请问,如四层高的配楼发生火灾使用联动灭火时,会不会需要启动消防泵与喷淋泵,由市政供水是否可以满足四层楼高所需压力。??

日月同志 发表于 2010-11-22 20:39:42

不启动喷淋泵水是怎么进到喷淋管网里的,是用高位水箱吗?那也要消防泵往高位水箱里打水啊。

wangminjin 发表于 2010-11-23 08:42:52

不要把生的希望寄托在市政供水上,自己掌握自己的命运。

huasan66 发表于 2010-11-23 10:09:17

必须启动消防泵与喷淋泵,如果不起泵,楼顶的高位水箱能提供短暂的消防管道里的水压,管道没压力了,消火栓怎么工作。起泵打压供水,

弱电初学者 发表于 2010-11-23 14:29:00

起火时先是楼顶的:稳压罐、稳压泵自动工作,当补水不足时,必须启动消防泵、喷淋泵这些大家伙。
<br />设高位水箱有时满足不了最利点的消火栓或喷头的压力要求,因此设稳压系统。