在高速公路隧道内设有手报按钮还需要消火栓按钮吗?
在高速公路隧道内设有手报按钮还需要消火栓按钮吗?<br />
<br />公路隧道有的很长,1000m到3000m,每50米设一手报和消火栓箱,消防水泵直启是不是需要设置消火栓按钮?DC24电源启动的话,这么远会不会启动不了?另对消防泵控制柜有什么要求? 是市区的还是郊外的?
<br />
<br />消火栓按钮的的设置前提是必须有专门的消火栓泵。如果有那么就可以设置,如果没有那么就没有意义。
<br />
<br />手报按钮是智能联动型主机的吗?如果是也可以加模块设置。
<br />
<br />你必须知道该线路的直流电阻以及终端设备的耗电量。
<br />根据线路的线径可以计算,但不准确,因导线材料的电阻率往往与手册不一样。
<br />
<br />
<br />要看电流多大,如果没电流要求什么导线都行 ,无设备的线路,终端线损大概是3%,这只是个人经验。
<br />
<br />
<br />参考:电话线是48V,传输到终点5KM,有20MA电流,电压达8V. 是郊外的!您有QQ号没?交流一下! 主机是联动型的,在隧道口有专门的消防水池和消火栓泵!